jichuan29
發帖時間:2017-07-23 19:43:24 樓主

一、混凝土空心砌塊填充墻裂縫

(一)原因分析:
1、填充墻框架梁底的水平裂縫,主要是操作不當造成的。如砌塊的砌筑高度有偏差,引起高度誤差;或砌塊剛好嵌進去而上面沒有灰縫;或砌到梁底時的水平灰縫過大;或碰到頂上一塊不是整塊砌塊就用黏土磚塞砌;因砌塊填充墻一次砌到梁底,加之水平灰縫干縮與沉縮,砌塊的干縮下沉,造成框架梁底產生水平裂縫;
2、產生階梯形裂縫的原因:
(1)砌塊使用時沒有達到28d齡期,收縮值偏大;
(2)砌塊頂端不帶砂漿,有的豎縫中的砂漿不飽滿;
(3)砌塊幾何尺寸有誤差,加上操作者素質差,砌筑豎縫寬度不一、水平縫厚薄不勻,在干縮和收縮的作用下,產生階梯形裂縫或沿砌塊周邊裂縫。
3、門窗頂頭的斜裂縫,因為在窗洞口處容易導致各種應力集中,在孔洞轉角部位應力跡線呈斜向,孔洞角外應力大于砌體的抗拉、抗剪強度;
4、框架柱與填充墻之間豎直裂縫,由于砌塊排列不當、墻交叉處沒有咬槎,豎縫過寬、水平灰縫過窄,或縱墻與橫墻的收縮方向不同,開鑿溝槽的振動、封嵌不實、收縮不同等,均會引起豎向裂縫。
(二)防治措施:
1、原有裂縫的處理:鏟除框架梁底水平裂縫上下各100mm寬的抹灰層或裝飾層,掃刷干凈,沖洗晾干。凡有斜磚松動或灰漿不飽滿,必須拆除后重砌。用聚合物砂漿抹灰,埋貼玻璃纖維網格布,壓實刮平;
2、階梯形裂縫、門窗頂頭的斜裂縫及豎向裂縫的處理:
(1)裂縫寬度小于0.5mm時,鏟除裂縫處的空鼓脫殼的裝飾層,掃刷沖洗干凈、晾干,采用聚合物砂漿修補,涂刷范圍沿裂縫周邊擴大300mm;
(2)裂縫寬度在0.5~3.0mm之間時,清掃干凈縫內浮灰雜物,用與墻面顏色相同的嵌縫材料嵌填;
(3)當墻體裂縫較嚴重,最大裂縫寬度大于5mm時,應查明裂縫原因,制訂處理方案,經有關方認可后,按方案要求加固處理。

二、加氣混凝土砌塊填充墻裂縫

(一)原因分析:
1、柱邊、板邊的豎向裂縫:因為砌筑時的砌塊含水量大,干燥收縮值達0.5~0.6mm/m,則墻長3m的橫向收縮值達1.5mm左右,即產生豎向裂縫。離板邊的豎向裂縫大部分是穿線管的槽沒有補好,或塑料管脹縮產生裂縫;
2、框架梁底的水平裂縫,產生的原因是對加氣混凝土砌塊的性能沒有掌握好,如吸水性強,導濕性和解濕性差;
3、門窗孔上口的斜裂縫產生的主要原因有:加氣混凝土砌塊的抗壓強度低;鋼筋混凝土過梁兩頭擱置長度不足,加氣混凝土砌塊的局部承壓力不夠而被剪裂;過梁安裝兩頭擱置不平、不實等,造成裂縫。
(二)防治措施:
1、待干燥收縮基本完成時,將已經開裂的縫隙中脫殼的砂漿刮除,掃刷干凈,噴水濕潤,隔天用聚合物砂漿嵌填縫隙,并用聚合物砂漿沿縫隙埋貼一層寬度為200mm的玻璃纖維網格布;
2、門窗孔上口的斜裂縫的處理方法:如門窗過梁長度不足,需要更換合格的過梁,擱置長度不少于200mm;如因過梁安裝不標準,須拆除后重新安裝,確保擱置處平整密實;如過梁底的加氣混凝土砌塊強度不足,應拆除后更換合格加氣混凝土砌塊;

三、懸臂梁上的填充墻裂縫

(一)原因分析:
有的建筑常在外墻設懸臂梁,再用填充墻封閉,以擴大使用面積。但多數填充墻產生斜裂縫。斜裂縫的最大寬度為0.8~1.0mm,影響外觀,造成滲漏;
(二)防治措施:
1、若懸臂梁下撓已經穩定,填充墻裂縫不再擴大,可采用灌漿法封閉縫隙;
2、若懸臂梁繼續下?,填充墻裂縫還在擴大,則必須請設計單位等共同研究加固方案 (如圖1、圖2、圖3、圖4)。
T1Tq_TB7Dv1RCvBVdK.jpg
T1p3VTB_ET1RCvBVdK.jpg
圖3 墻體頂部處理不正確 ? ? ?圖4 砌體與結構交接處掛網

四、抹灰層裂紋

(一)現象
墻面抹灰后,在門窗框與墻面交接處等其它不同基層相交處出現裂縫情況(如圖5、圖6)。
T1R3VTBTDT1RCvBVdK.jpg

圖5 ?水泥砂漿抹灰開裂 ? ?圖6 ?水泥砂漿抹灰感觀質量好

(二)原因分析
1、基層清理不干凈或處理不當,墻面澆水不透,抹灰后砂漿中的水分很快被基層吸收,影響粘結力。配制砂漿和原材料質量不好,使用不當;
2、基層偏差較大,一次抹灰層過厚,干縮率較大。門窗框兩邊塞灰不嚴,墻,預埋木磚距離過大或松動,經開關振動,在門窗框處產生裂縫;
3、拌合后的水泥砂漿不及時使用完,停放時間過長,逐漸失去流動性。

(三)防治措施
1、抹灰前的基層處理:表面砂漿殘渣污垢、隔離劑油污、析鹽、泛堿等均應清除干凈。墻面腳手孔洞應堵塞嚴密;水暖、通風管道通過的墻洞和剔墻管槽,先用1:3砂漿堵嚴抹平;
2、抹灰前墻面應澆水濕潤。抹灰用砂漿的原材料應符合質量要求。底層砂漿與中層砂漿的配合比應相同。抹灰前不同基體材料間應掛鋼板網,各邊≥100mm;
3、基層墻體平整和垂直偏差較大,局部抹灰厚度較厚時,應分層抹灰,并應有加強措施,一般每次抹灰厚度應控制在8~10mm為宜。門窗框塞縫應飽滿密實。

愛瑞瑞
回帖時間:2017-08-21 13:27:19 1樓

學習了,謝謝!

其他類似問題

一、混凝土空心砌塊填充墻裂縫(一)原因分析:1、填充墻框架梁底的水平裂縫,主要是操作不當造成的。如砌塊的砌筑高度有偏差,引起高度誤差;或砌塊剛好嵌進去而上面沒有灰縫;或砌到梁底時的水平灰縫過大;或碰到頂上一塊不是整塊砌塊就用黏土磚塞砌;因砌塊填充墻一次砌到梁底,加之水平灰縫干縮與沉縮,砌塊的干縮下沉,造成框架梁底產生水平裂縫;2、產生階梯形裂縫的原因:(1)砌塊使用時沒有達到28d齡期,收縮值偏大;(2)砌塊頂端不帶砂漿,有的豎縫中的砂漿不飽滿;(3)砌塊幾何尺寸有誤差,加上操作者素質差,砌筑豎縫寬度不一、水平縫厚薄不勻,在干縮和收縮的作用下,產生階梯形裂縫或沿砌塊周邊裂縫。3、門窗頂頭的斜裂縫,因為在窗洞口處容易導致各種應力集中,在孔洞轉角部位應力跡線呈斜向,孔洞角外應力大于砌體的抗拉、抗剪強度;4、框架柱與填充墻之間豎直裂縫,由于砌塊排列不當、墻交叉處沒有咬槎,豎縫過寬、水平灰縫過窄,或縱墻與橫墻的收縮方向不同,開鑿溝槽的振動、封嵌不實、收縮不同等,均會引起豎向裂縫。(二)防治措施:1、原有裂縫的處理:鏟除框架梁底水平裂縫上下各100mm寬的抹灰層或裝飾層,掃刷干凈,沖洗晾干。凡有斜磚松動或灰漿不飽滿,必須拆除后重砌。用聚合物砂漿抹灰,埋貼玻璃纖維網格布,壓實刮平;2、階梯形裂縫、門窗頂頭的斜裂縫及豎向裂縫的處理:(1)裂縫寬度小于0.5mm時,鏟除裂縫處的空鼓脫殼的裝飾層,掃...閱讀全文

jichuan29 2017-07-23 2428 1

塑性收縮裂縫多在新澆筑并暴露于空氣中的結構、構件表面出現,且長短不一,互不連貫,裂縫較,類似于干燥的泥漿面。大多在混凝土初凝后(一般在澆筑后4h左右),當外界氣溫高,風速大,氣候很干燥的情況下出現。產生原因:1、混凝土澆筑后,表面沒有及時覆蓋,受風吹日曬,表面游離水分蒸發過快,產生急劇的體積收縮,而此時混凝土早期強度低,不能抵抗這種變形應為而導致開裂; 2、使用收縮率較大的水泥或水泥用量過多,或使用過量的粉砂; 3、混凝土水灰比過大,模板、墊層過于干燥,吸收水分太大等; 4、澆筑在斜坡上的混凝土,由于重為作用有向下流動產生的裂紋。 防治方法:如混凝土仍保持塑性,可采取及時壓抹一遍或重新振搗的辦法來消除,再加強覆蓋養護; 如混凝土巴硬化,可向裂縫內裝入干水泥粉,或在表面抹薄層水泥砂漿進行處理; 對于預制構件,也可在裂縫表面涂環氧膠泥或粘貼環氧玻璃布進行封閉處理,以防鋼筋銹蝕。 沉降收縮裂縫 沉降收縮裂縫多沿結構上表面鋼筋通長方向或箍筋上斷續出現,或在理設件的附近周圍出現。裂縫呈梭形,深度不大,一般到鋼筋上表面為止。多在混凝土澆筑后發生,混凝土硬化即停止。 原因分析: 混凝土澆筑振搗后,粗骨料沉落,擠出水份、空氣,表面呈現泌水,而形成豎向體積縮小沉落,這種沉落受到鋼筋、預理件、模板、大的粗骨料以及先期凝固混凝土的局部阻礙或約束,或混凝土本身各部位相互沉降量相差過大而造成裂縫。 預防...閱讀全文

小人物i 2018-09-04 1293 1

混凝土裂縫問題是長期困擾著建筑工程技術人員的一大難題,混凝土結構尤其是大體積建筑中出現裂縫是很常見的現象,因此工程人員對裂縫問題非常關注。 本文對鋼筋混凝土結構裂縫進行了分類,并分析了裂縫的產生原因、常用的檢測方法,以及裂縫出現以后的各種修復加固措施,供從事工程施工的工程技術人員參考。 01裂縫可能危及結構安全裂縫問題是一個人們普遍關心的問題,對混凝土結構而言,裂縫的存在是十分普遍的現象。大量科研和實踐都證明了混凝土結構出現裂縫是不可避免的,裂縫出現時荷載常為極限荷載的15%~25%。 在正常使用荷載作用下,鋼筋混凝上結構一般是帶裂縫工作的,一般肉眼可見的裂縫范圍為0.02~0.05mm,裂縫寬度小于0.05mm?的屬無害裂縫,對防水、防腐蝕與承重的影響均可忽略不計。我國現行規范對一般正常使用條件下混凝土結構構件最大裂縫寬度的控制標準為0.3mm。因此就經濟及科學觀點,一定程度的裂縫是可以接受的。但有的裂縫會造成結構承載能力降低,結構可靠度下降;有的雖對承載力無多大影響,但會出現諸如混凝上保護層脫落、鋼筋銹蝕加速和混凝土碳化,降低結構的耐久性或發生滲漏,影響使用。 當裂縫寬度達到一定的數值時,還可能危及結構的安全。因此,如何對混凝土結構中的裂縫進行評價、鑒定、修復,對結構的使用和維護具有十分重要的現實意義。02裂縫原因與類型裂縫形成的原因一般分成兩類:結構性裂縫和非結構性裂縫。 【...閱讀全文

V。 2017-05-30 1955 2

來源:土木吧看到一份比較好的關于鋼筋施工的常見安全隱患,分享給大家。作業情況正在進行鋼筋柱箍筋作業【有什么樣的危險】1 . 腳踏板斷裂,導致人員墜落。 2 . 未系掛安全帶,人員墜落。 3 . 未設置系掛安全帶的安全母繩。 4 . 未設置安全上下的攀爬設施,上下攀爬時易導致人員跌落?!景踩珜Σ?、事前處理】1 . 要使用沒有破損的踏腳板。腳踏板寬度不小于40cm。 2 . 高 處(2m以上)作業時,使用安全帶。 3 . 設置系掛安全帶的安全母繩。 4 . 高度超過1.5m時,要設置能安全攀爬設施。作業情況正在上方平臺上下放鋼筋材料【有什么樣的危險】1 . 由于沒有加固支護上方平臺,鋼筋材料下放時平臺坍塌,導致人員跌落受傷。2. 平臺坍塌時壓傷下方同時進行作業的人員。3 . 鋼筋下方未墊枕木,抽出鋼絲繩時會引起鋼筋倒塌,砸傷旁邊的作業人員?!景踩珜Σ?、事前處理】1 . 在臨時放置材料在上方平臺時,應先與相關負責人商議,正確估算平臺的承重能力,必要時一定先做好作業平臺補強工作。2 . 在上方進行作業時,要設置禁止入內標識。3 . 用起重設備吊運材料時,應將材料下到準備好的枕木上方。作業情況站在雙面梯搭設的平臺上搭建鋼筋【有什么樣的危險】1.雙面梯搭設的踏板平臺沒有達到三點支撐的要求,腳踏板可能從端部滑落或斷裂,導致作業人員跌落。 2.腳踏板端部沒和雙面梯固定,導致腳踏板中途滑落。 3.沒...閱讀全文