曾小錡
發帖時間:2017-07-07 10:14:58 樓主


像這樣的連墻件,在品茗里面應該選擇哪一種計算比較適合?還是只能單獨手算了

月落
回帖時間:2017-07-07 16:41:18 1樓

可以使用軟件出一個計算書后手動替換為符合這個連墻件的計算參數,更改下即可
  • 曾小錡2017-07-10 13:47:01回復

    好的,學到了,謝謝! 好的,學到了,謝謝!

其他類似問題

像這樣的連墻件,在品茗里面應該選擇哪一種計算比較適合?還是只能單獨手算了...閱讀全文

曾小錡 2017-07-07 3177 1

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架參數腳手架設計類型 結構腳手架 腳手板設計荷載(kN/m2) 3同時施工作業層數 1 卸荷設置 無腳手架搭設方式 雙排腳手架 腳手架鋼管類型 Φ48×2.75腳手架架體高度H(m) 15 腳手架沿縱向搭設長度L(m) 100立桿步距h(m) 1.5 立桿縱距或跨距l(xiāng)a(m) 1.5立桿橫距l(xiāng)b(m) 0.8 橫向水平桿計算外伸長度a1(m) 0.15內立桿離建筑物距離a(m) 0.2 雙立桿計算方法 不設置雙立桿...閱讀全文

111111 2014-09-28 4300 2

你好連墻件計算長度是怎么回事?還有連墻件用鋼管連接其截面積是怎么算...閱讀全文

安徽瑞安 2012-04-18 6204 2

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 7893 2

連墻件計算長度...閱讀全文

豆豆592 2021-04-23 1351 1