wugaoshou
發帖時間:2017-06-25 23:02:47 樓主

三級都做漏電保護可以嗎,若可以的話有什么要求。

凡人
回帖時間:2017-06-26 16:00:44 1樓

浙江省就是三級配電三級漏電保護系統
  • wugaoshou2017-06-26 19:11:22回復

    我負責有個項目,我分配電箱也設置了漏電保護,時間和參數都按三級保護計算合理,監理一定要求我二級箱不能保護,郁悶!請問下這個有有依據嗎?我的意見是企業標準大于規范二級,這個監理死活不同意。 我負責有個項目,我分配電箱也設置了漏電保護,時間和參數都按三級保護計算合理,監理一定要求我二級箱不能保護,郁悶!請問下這個有有依據嗎?我的意見是企業標準大于規范二級,這個監理死活不同意。

  • 凡人2017-06-27 10:57:34回復

    具體看當?shù)氐囊? 具體看當?shù)氐囊?

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-26 09:26:28 2樓

可以的!

開關箱(第三級保護):

《規范》規定:“開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應小于O.1s。
使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流應不大于15mA,額定漏電動作時間應小于O.1s”。
開關箱是分級配電的末級,使用頻繁危險性大,應提供間接接觸防護和直接接觸防護,主要用來對有致命危險的人身觸電防護。
雖然設計漏電保護器的安全界限值為30mA·s,但當人體和相線直接接觸時,通過人體的觸電電流與所選擇的漏電保護器的動作電流無關,它完全由人體的觸電電壓和人體在觸電時的人體電阻所決定(人體阻抗隨接觸電壓的變化而變化),由于這種觸電的危險程度往往比間接觸電盼晴況嚴重,所以臨電規范及國標都規定:“用于直接接觸電擊防護時,應選用高靈敏度、快速動作型的漏電保護器,動作電流不超過30mA”。所指快速動作型即動作時間小于O.1s。由此用于直接接觸防護漏電保護器的參數選擇即為30mA×0.1s=3mA·s。這是在發生直接接觸觸電事故時,從電流值考慮應不大于擺脫電流;從通過人體電流的持續時間上,小于一個心博周期,而不會導致心室顫動。當在潮濕條件下,由于人體電阻的降低,所以又規定了漏電動作電流不應大于15mA。

其他類似問題

三級都做漏電保護可以嗎,若可以的話有什么要求。...閱讀全文

wugaoshou 2017-06-25 2231 2

臨時用電三級配電三級保護如何才能改為三級配電二級保護問題補充:如何在軟件里直接設置,讓軟件計算出來的結果就是三級配電二級保護。...閱讀全文

范從俊 2011-06-15 5525 1

品茗里面怎么設置三級配電兩級保護?...閱讀全文

豆豆21 2014-06-19 3341 4

如何在軟件里直接設置,讓軟件計算出來的結果就是三級配電二級保護...閱讀全文

范從俊 2011-06-17 4713 1

三級鋼16與三級鋼18的能進行壓力焊嗎?...閱讀全文

xxx 2014-06-25 3616 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉