發帖時間:2014-06-25 10:27:21 樓主

三級鋼16與三級鋼18的能進行壓力焊嗎?

山里頭人
回帖時間:2014-07-03 16:07:55 1樓

可以焊接,必須保持鋼筋軸線對齊。
小兔
回帖時間:2014-06-27 14:33:07 2樓

可以焊接,必須保持鋼筋軸線對齊。
中國人
回帖時間:2014-06-27 06:05:17 3樓

可以焊,但要對中
布衣之士
回帖時間:2014-06-25 17:37:59 4樓

可以,不超過兩種規格
天涯海角
回帖時間:2014-06-25 15:09:14 5樓

鋼筋焊接及驗收規程JGJ18-2012的規定:
4.1.7兩根同牌號、不同直徑的鋼筋可進行閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊或氣壓焊。
電渣壓力焊時,鋼筋徑差不得超過7mm。焊接工藝參數可在大、小直徑鋼筋焊接工藝參數之間偏大選用,軸線偏移的允許值應按較小直徑鋼筋計算;對接頭強度的要求,應按較小直徑鋼筋計算。
hz007008
回帖時間:2014-06-25 11:41:56 6樓

可能進行電渣壓力焊,要保持鋼筋軸線對齊