軟件計算模板(碗扣式)主梁支座反力時,按簡支梁計算公式為R=ql,不應該是0.5ql嗎?是不是設置錯誤?應該如何解決

具體計算書如下:

六、主梁驗算

1、小梁最大支座反力計算
q1=0.9×max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.25)+1.4×1.5,1.35×(0.5+(24+1.1)×0.25)+1.4×0.7×1.5]×0.3=2.866kN/m
q2=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.1)×0.25))×0.3=2.033kN/m
承載能力極限狀態
按簡支梁,Rmax= q1L=2.866×1.2=3.44kN
按懸臂梁,R1=q1l1=2.866×0.2=0.573kN
R=max[Rmax,R1]=3.44kN;
正常使用極限狀態
按簡支梁,R'max=q2L=2.033×1.2=2.439kN
按懸臂梁,R'1=q2l1=2.033×0.2=0.407kN
R'=max[R'max,R'1]=2.439kN;

月落
回帖時間:2017-06-05 16:52:18 1樓

描述的不是很清楚,具體參數有沒有?

其他類似問題

軟件計算模板(碗扣式)主梁支座反力時,按簡支梁計算公式為R=ql,不應該是0.5ql嗎?是不是設置錯誤?應該如何解決具體計算書如下:六、主梁驗算1、小梁最大支座反力計算 q1=0.9max[1.2(G1k +(G2k+G3k)h)+1.4Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)h)+1.40.7Q1k]b=0.9max[1.2(0.5+(24+1.1)0.25)+1.41.5,1.35(0.5+(24+1.1)0.25)+1.40.71 ...閱讀全文

泡泡 2017-06-02 4331 1

各位專家,高支模 小梁計算方式 能按簡支梁計算嗎 ...閱讀全文

zz 2020-03-31 1265 1

板模板計算中,主梁計算按照簡支梁能夠計算過去但是計算方式改成三等跨連續梁就計算不過去?請問我的問題出在哪些 應該按哪個計算 ...閱讀全文

豆豆825 2022-02-11 1784 1

安全計算里面,模板工程梁的計算中面板為什么不能按簡支梁計算???謝謝 ...閱讀全文