默然-
發帖時間:2017-05-27 16:21:59 樓主

我屋面剛性層做的是水泥混凝土面層檢驗批對嗎?如果對,那這個檢驗批屬于屋面的卷材料防水子分部還是裝飾裝修里的地面子分部呢?

Better me
回帖時間:2017-05-28 10:21:53 1樓

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-05-27 17:47:25 2樓

不行借用保護層表格,屋面這個分部不用軟件自動分部匯總,屋面分部自行手工匯總填寫加入屋面基層與保護子分部,在一點就是更新下軟件,看是不是你的軟件版本低,沒有更新新模板。
思緒飄了好遠
回帖時間:2017-05-27 17:28:20 3樓

我們陜西模板屋面子分部里面是有保護層檢驗批的,所以我是按我們陜西的做法!如果么有那只能用地面子分部里的檢驗批了。


  • 默然-2017-05-27 17:34:41回復

    那我分部匯總就只能匯入裝飾裝修中的地面子人部呢還是屋面分部呢,軟件自動分入了裝飾裝修分部,可這 是屬于屋面的??!

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-05-27 16:54:11 4樓

如果你的圖紙設計建筑用料做法圖集中采用的屋面構造做法是卷材上面做的剛性混凝土面層的話,哪這個屋面剛性混凝土面層就要用屋面分部里的保護層檢驗批質量驗收記錄。
  • 默然-2017-05-27 17:15:15回復

    可是軟件里面沒有保護層檢驗批,屋面的檢驗批只是防水、保溫、找平、細部構造這幾個檢驗批,按圖紙在做防水前就有找平層,所以我就在地面子分部里去找了張水泥混凝土地面檢驗批做,但匯總我就不知道該匯入哪個分部了!

其他類似問題

我屋面剛性層做的是水泥混凝土面層檢驗批對嗎?如果對,那這個檢驗批屬于屋面的卷材料防水子分部還是裝飾裝修里的地面子分部呢? ...閱讀全文

默然- 2017-05-27 2995 4

屋面剛性防水細石混凝土用哪張檢驗批 ...閱讀全文

綠蘿 2016-08-12 4100 1

混凝土面層噴涂的有耐磨硬化劑,做檢驗批時是做出水泥混凝土面層還是硬化耐磨面層? ...閱讀全文

ranpengliang 2018-12-24 945 1

水泥混凝土檢驗批一般項目中墊層厚度≤1/10H且≤20mm,是填厚度偏差值嗎 ...閱讀全文

xixi 2015-05-19 2910 3

水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12.2.4 水泥混凝土面層質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 混凝土原材料與混凝土面層質量應符合本規范第10.8.1條 ...閱讀全文