Better me
發帖時間:2017-05-03 14:53:44 樓主



一、施工依據

二層平面圖、建筑總說明、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙


二層平面圖

建筑總說明


結構總說明


從建筑總說明確定填充墻砌體材料為:加氣混凝土砌塊、蒸壓灰沙實心磚,拉結筋間距等級;從結構總說明中確定二層填充墻砌體加氣塊強度等級為A5.0,采用Ma5.0混合砂漿砌筑。


三、施工現場圖片




根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為立方;指的是使用得砌體立方。最小抽樣數量為5(固定值)。


特別注意:砌體檢驗批容量為有限值!相同材料不超過250m3砌體!



四、驗收規

【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:

1 ?所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 ?主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。


摘錄二:

9 填充墻砌體工程
9.1 一般規定
9.1.l 本章適用于燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等填充墻砌體工程。
9.1.2 砌筑填充墻時,輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d,蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率宜小于30%。
9.1.3 燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等的運輸、裝卸過程中,嚴禁拋擲和傾倒;進場后應按品種、規格堆放整齊,堆置高度不宜超過2m。蒸壓加氣混凝土砌塊在運輸與堆放中應防止雨淋。
9.1.4 吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊及采用薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊,砌筑前不應對其澆(噴)水浸潤;在氣候干燥炎熱的情況下,對吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊宜在砌筑前噴水濕潤。
9.1.5采用普通砌筑砂漿砌筑填充墻時,燒結空心磚、吸水率較大的輕骨料混凝土小型空心砌塊應提前l(fā)~2d澆(噴)水濕潤。蒸壓加氣混凝土砌塊采用蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑砂漿或普通砌筑砂漿砌筑時,應在砌筑當天對砌塊砌筑面噴水濕潤。塊體濕潤程度宜符合下列規定:
1、燒結空心磚的相對含水率60%~70%;
2、吸水率較大的輕骨料混凝土小型砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊的相對含水率40%~50%。
9.1.6在廚房、衛生間、浴室等處采用輕骨料混凝士小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑墻體時,墻底部宜現澆混凝土坎臺,其高度宜為150mm。
9.1.7填充墻拉結筋處的下皮小砌塊宜采用半盲孔小砌塊或用混凝土灌實孔洞的小砌塊;薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊砌體,拉結筋應放置在砌塊上表面設置的溝槽內。
9.1.8蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊不應與其他塊體混砌,不同強度等級的同類砌塊也不得混砌。
注:窗臺處和因安裝門窗需要,在門窗洞口處兩側填充墻上、中、下部可采用其他塊體局部嵌砌;對與框架柱、梁不脫開方法的填充墻,填塞填充墻頂部與梁之間縫隙可采用其他塊體。
9.1.9填充墻砌體砌筑,應待承重主體結構檢驗批驗收合格后進行。填充墻與承重主體結構間的空(縫)隙部位施工,應在填充墻砌筑14d后進行。
9.2 主控項目
9.2.1 燒結空心磚、小砌塊和砌筑砂漿的強度等級應符合設計要求。
抽檢數量:燒結空心磚每10萬塊為一驗收批,小砌塊每1萬塊為一驗收批,不足上述數量時按一批計,抽檢數量為一組。砂漿試塊的抽檢數量執行本規范第4.0.12條的有關規定。
檢驗方法:檢查磚、小砌塊進場復驗報告和砂漿試塊試驗報告。
9.2.2 填充墻砌體應與主體結構可靠連接,其連接構造應符合設計要求,未經設計同意,不得隨意改變連接構造方法。每一填充墻與柱的拉結筋的位置超過一皮塊體高度的數量不得多于一處。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法:觀察檢查。
9.2.3 填充墻與承重墻、柱、梁的連接鋼筋,當采用化學植筋的連接方式時,應進行實體檢測。錨固鋼筋拉拔試驗的軸向受拉非破壞承載力檢驗值應為6.0KN。抽檢鋼筋在檢驗值作用下應基材無裂縫、鋼筋無滑移宏觀裂損現象;持荷2min期間荷載值降低不大于5%。檢驗批驗收可按本規范表B.0.1通過正常檢驗一次、二次抽樣判定。填充墻砌體植筋錨固力檢測記錄可按本規范表C.0.1填寫。
抽檢數量:按表9.2.3確定
檢驗方法:原位試驗檢查。

表9.2.3 檢驗批抽檢錨固鋼筋樣本最小容量

9.3 一般項目
9.3.1填充墻砌體尺寸、位置的允許偏差及檢驗方法應符合表9.3.l的規定。

表9.3.l ?填充墻砌體尺寸、位置的允許偏差及檢驗方法

抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
9.3.2填充墻砌體的砂漿飽滿度及檢驗方法應符合表9.3.2的規定。

表9.3.2 ?填充墻砌體的砂漿飽滿度及檢驗方法

抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
9.3.3 填充墻留置的拉結鋼筋或網片的位置應與塊體皮數相符合。拉結鋼筋或網片應置于灰縫中,埋置長度應符合設計要求,豎向位置偏差不應超過一皮高度。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法:觀察和用尺量檢查。
9.3.4砌筑填充墻時應錯縫搭砌,蒸壓加氣混凝土砌塊搭砌長度不應小于砌塊長度的1/3;輕骨料混凝土小型空心砌塊搭砌長度不應小于90mm;豎向通縫不應大于2皮。
抽檢數量:每檢驗批抽檢不應少于5處。
檢查方法:觀察和用尺檢查。
9.3.5 填充墻的水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度應正確。燒結空心磚、輕骨料混凝土小型空心砌塊砌體的灰縫應為8~12mm 。蒸壓加氣混凝土砌塊砌體當采用水泥砂漿、水泥混合砂漿或蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑砂漿時,水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度不應超過15mm;當蒸壓加氣混凝土砌塊砌體采用蒸壓加氣混凝土砌塊粘結砂漿時,水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度宜為3mm~4mm。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5 處。
檢查方法:水平灰縫厚度用尺量5皮小砌塊的高度折算;豎向灰縫寬度用尺量2m砌體長度折算。



五、檢驗批選用





  • 相關規范下載:

[GB50203-2011]砌體結構工程施工質量驗收規范http://hovertize.com/DataSee_7079_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50924-2014]砌體結構工程施工規范:http://hovertize.com/DataSee_19671_1.aspx

[JGJ52-2006]普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準:http://hovertize.com/DataSee_3276_1.aspx

[GB11968-2006]蒸壓加氣混凝土砌塊 http://hovertize.com/DataSee_22907_1.aspx

[GB175-2007]通用硅酸鹽水泥:http://hovertize.com/DataSee_22385_1.aspx

[JGJ98-2010]砂漿配合比設計規程http://hovertize.com/DataSee_3797_1.aspx

[JGJT223-2010]預拌砂漿應用技術規程:http://hovertize.com/DataSee_570_1.aspx

[JGJ 145-2013]混凝土結構后錨固技術規程http://hovertize.com/DataSee_20572_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例










注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)



Ⅰ相關試驗

1、

檢測項目名稱:蒸壓加氣砌塊;

代表批量:? 同品種、同規格、同等級的砌塊,以10000塊為一批,不足10000塊亦為一批。隨機抽取50塊砌塊進行尺寸偏差、外觀檢驗,從外觀和尺寸偏差檢驗合格的砌塊中,隨機抽取6塊砌塊制作試件;

取樣方法及數量(實際數量根據當地試驗室規定):?從外觀檢查合格樣品中截取18塊100mm*100mm*100mm為1組試樣。制樣方法:沿制品膨脹方向中心部分分上、中、下順序鋸取一組,“上”塊上表面距離制品頂面30mm,“中”塊在制品正中處,“下”塊下表面離制品底面30mm。制品高度不同,試件間隔略有不同。;

檢測依據:蒸壓加氣混凝土砌塊 GB11968-2006》;


2、砂漿如現場攪拌:

(1)檢測項目名稱:砂/石 ;

代表批量:按照同產地同規格分批驗收,用大型工具(火車、汽車)運輸?,?00m3或600t為一驗收批;用小型工具(如馬車)運輸的，?00m3或300t為一驗收批;;

取樣方法及數量:從料堆上取樣時,取樣部位應均勻分布。取樣前應先將取樣部位表面鏟除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子為16份,組成各自一組樣品。 ? 從皮帶運輸機上取樣時,應在皮帶運輸機機尾的出料處用接料器定時抽取砂4份、石8份組成各自一組樣品。一般石子取40kg,砂子取20kg樣品檢驗。

檢測依據:《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006》;


(2)檢測項目名稱:水泥;

代表批量:按同一生產、同一等級、同一品種、同一批號且連續進場的水泥,袋裝不超過200t為一批,散裝不超過500t為一批,每批抽樣不少于一次。

取樣方法及數量:袋裝水泥:隨機地從不少于20袋中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12kg水泥作為檢驗試樣。散裝水泥:隨機地從不少于3個車灌中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12kg水泥作為檢驗試樣。

檢測依據:依據《通用硅酸鹽水泥》GB175-2007;


(3)檢測項目名稱:Ma5.0水泥混合砂漿配合比;

代表批量:根據強度等級和原材料水泥、砂、白灰膏的不同每種配比取一組

取樣方法及數量:取樣數量大約:水泥25kg,砂子65kg,白灰膏3kg

檢測依據:《砂漿配合比設計規程JGJ98-2010》;


3、砂漿如采用干混砌筑砂漿:

檢測項目名稱:普通砌筑砂漿;

代表批量:按同一生產廠家、同一品種、同一等級、同一批號且連續進場的干混砂漿,每500t為一個檢驗批,不足500t時,應按一個檢驗批計,

取樣方法及數量:每批取樣應隨機進行,試樣不應少于試驗用量的8倍。將試樣分為兩等份,一份由供方封存40d,另一份由需方按規定進行試驗。

檢測項目:保水率、抗壓強度

檢測依據:JGJ/T 223-2010《預拌砂漿應用技術規程》 附錄A ?GB/T25181-2010 《預拌砂漿》9.3.2?


4、

檢測項目名稱:砂漿試塊;

代表批量:每一檢驗批且不超過250m3砌體的各種類型及強度等級的砌筑砂漿,每臺攪拌機應至少抽檢一次。每次至少應制作一組試塊。

取樣方法及數量:在砂漿攪拌機出料口隨機取樣制作砂漿試塊(同盤砂漿只應制作一組試塊),1組3塊。預拌制砂漿中的濕拌砂漿稠度應在進場時取樣檢驗。

檢測項目:保水率、抗壓強度

檢測依據:《砌體結構工程施工質量驗收規范GB50203-2011》;


Ⅱ 如二次結構施工,采用植筋方式施工,則需進行后錨固檢測(現場植筋拉拔試驗):

檢測依據:JGJ 145-2013《混凝土結構后錨固技術規程》;



Ⅲ 需收集資料

1、加氣混凝土砌塊:出廠合格證、質量證明文件、廠家資質、新型材料確認書。

2、水泥原材:出廠合格證、質量證明文件;注:隨車的是3天廠家質量證明文件,還需收集廠家28天質量證明文件。

3、水泥、砂漿配合比復試報告:分為3天、7天、28天。注:一般試驗室只出3天及28天的強度報告,最早拿到的是3天的強度試驗報告,要收集、歸檔試驗室28天的試驗報告

4、后錨固:錨栓或鋼筋的質量證明文件、出廠合格證、產品說明書等;膠凝劑的質量證明文件、檢測報告出廠合格證和使用說明書等;后錨固施工記錄,以及相關檢查結果文件。

5、干混砂漿:干混砂漿廠家資質,產品質量證明文件(出廠檢驗報告、型式檢驗報告)和使用說明書

陳胤含
回帖時間:2019-06-30 08:39:03 1樓

要是外墻和內墻使用的磚不一樣的情況下,是不是外墻內墻的檢驗批要單獨劃分?
陳胤含
回帖時間:2019-06-30 08:37:48 2樓

我想問下按照你的圖紙說明,灰砂磚是不是可以忽略不計呢
念戀心殤
回帖時間:2019-03-31 18:34:31 3樓

這里填的報告是廠家的還是自己送實驗室的?

新手
回帖時間:2018-03-22 16:37:41 4樓

你好,砌體檢驗批容量,按多孔磚計算 240*115*90=0.0025立方,每一層少于100000粒多孔磚可以算一個檢驗批這樣嗎,然后計算實際多孔磚用量得出檢驗批這樣嗎
  • Better me2018-03-22 16:40:30回復

    根據實際砌筑的多孔磚用量得出檢驗批容量

QQ
回帖時間:2017-12-06 14:50:20 5樓

你好,砌體方量指的是砌塊方量還是砂漿方量?

  • Better me2017-12-06 14:51:00回復

    砌體方量

草葉
回帖時間:2017-10-28 11:51:54 6樓

為什么你這填充墻構造柱資料沒做
  • Better me2017-10-30 08:49:51回復

    填充墻構造柱的資料跟主體的模板工程、鋼筋工程、混凝土工程出的資料一樣

郝明善
回帖時間:2017-06-24 11:12:31 7樓

你好,我想問一下,當砌筑超過250立方時,是不是要在2個檢驗批上寫
  • Better me2017-06-26 08:52:39回復

    是的

其他類似問題

一、施工依據 二層平面圖、建筑總說明、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 二層平面圖 建筑總說明 結構總說明 從建筑總說明確定填充墻砌體材料為:加氣混凝土砌塊、蒸壓灰沙實心磚,拉結筋間距等級;從結構總說明中確定二層填充墻砌體加氣塊強度等級為A5.0,采 ...閱讀全文

Better me 2017-05-03 13872 7

一、施工依據 二層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 二層平面圖 建筑總說明 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:室內抹灰檢驗批容量單位為間;室外抹灰檢驗批容量單位為m2; 特別注意:室內抹灰檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“50間”! 室外抹 ...閱讀全文

Better me 2017-05-04 13178 8

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7 ...閱讀全文

Better me 2017-04-25 10202 5

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少 ...閱讀全文

Better me 2017-04-25 16257 5

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 電渣壓力焊:(一般用于柱) 綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 圖片僅供參考,具體連接方 ...閱讀全文

Better me 2017-04-25 17841 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉