一、施工依據
3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、施工圖紙
從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。
三、施工現場圖片
四、驗收規范
【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)
【條文摘錄】
7.4混凝土施工
主控項目
7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。
檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定:
1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次;
3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次;
4每一樓層取樣不得少于一次:
5每次取樣應至少留置一組試件。
檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。
一般項目
7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。
五、檢驗批選用
[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://hovertize.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx
六、檢驗批及混凝土施工記錄實例
注:混凝土施工記錄依據隨車附帶的商品混凝土和現場實際情況填寫。
檢驗批填寫視頻:
現場混凝土試塊制作:
Ⅰ標準養護試塊:
取樣方法:每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200mm3取樣不得少于一次;每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;每次取樣應至少留置一組標準養護試件;
取樣數量:一組3塊;
檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;
Ⅱ同條件養護試塊:
(混凝土強度檢驗時的等效養護齡期可取日平均溫度逐日累計達到600℃·d時所對應的齡期,且不應小于14d。日平均溫度為0℃及以下的齡期不計入。)
取樣方法:對混凝土結構工程中的各混凝土強度等級,均應留置同條件養護試件;?同一強度等級的同條件養護試件,其留置的數量應根據混凝土工程量和重要性確定,不宜少于10組,且不應少于3組;?同條件養護試件拆模后,應放置在靠近相應結構構件或結構部位的適當位置,試塊置放于鋼筋籠中,加鎖,并應采取相同的養護方法。
取樣數量:一組3塊;
檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;
Ⅲ拆模試塊:
作用:主要用于檢測梁板、懸挑構件,根據不同條件確定需要達到的強度。同樣是同條件試塊(需要多留置幾組)
板:當跨度≤2時為 ≥50%;當跨度 >2,≤8時為≥75%;當跨度 >8為 ≥100%;梁、拱、殼:當跨度≤8時為 ≥75;當跨度>8時為≥100%;懸臂構件:不管跨度多大,均必須達到100%。
取樣數量:一組3塊;
檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;
試塊的制作
1.在混凝土拌制前,先將試模擦拭干凈,去除模內雜物,并在模內涂一層廢機油或脫模劑。
2.機械振動法搗實混凝土試塊。將混凝土拌和物分一次裝滿試模, 用振搗棒初步搗實使混凝土拌和物高出試模,放在振動臺上,一手扶住試模,一手用鐵抹子在混凝上表面施壓,并不斷來回控抹。按混凝土坍落度確定振動時間, 必須保證棍凝 上 能搗密實。 待振搗時間即將結束時, 用鐵抹子刮去表面多余的棍凝土,并將表面抹平。同一組的試塊,每塊振動時間應相同。
3.人工搗實試塊。 棍凝土拌和物分兩層裝,每層約為1 / 2 ,每層插搗次數一般為2 5 次。 插搗時應在混凝土全面積上由邊緣逐漸向中心均勻地進行。 插搗底層時,搗棒應達到試模底面,搗上層時搗棒應插入該層底面以下2 - 3 c m處, 面層插搗完畢后, 用抹子沿四邊模壁插搗數下,以消除混凝 L與試模接觸面的氣泡,可避免蜂窩、麻面現象,再用抹子刮去表面多余的混凝上, 將表面抹光, 使混凝土略高于試模。 靜置半小時后, 對試塊進行第二次抹壓, 將試塊仔細抹光抹平, 控制試塊的尺寸誤差。
4.拆模。試塊成型后,用濕布覆蓋表面,在室溫為1 6~2 0℃下少放置一晝夜,但不超過兩晝夜,進行拆模,試塊拆模后,應立即進行編號,并在試塊上寫清清楚混凝上強度等級、 工程部位及制作日期。
注:
1.先搞清楚標號,再按規范要求取樣,在做試塊時要振搗密實,同條件養護到累計溫度送檢,整個過程必須真實,不能弄虛做假,忠實與實際情況。
2.施工單位自己做試塊也是對商混站的監督,很有必要。
3.混凝土人工振搗可以分三層,制作更好。
4.人工振搗時四個角處可不必振搗過密,避免角處有石子,拆模時容易掉角。