Better me
發帖時間:2017-04-25 13:59:34 樓主



一、施工依據

3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙






結構總說明:

三、施工現場圖片




注:上圖中4E表示屈服強度為400MPa,E代表抗震鋼筋;5m表示鋼筋長度為5m;25表示鋼筋直徑為25mm。



檢驗批容量:每種鋼筋規格為一批。根據相關施工圖紙確定鋼筋型號規格,數量等,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。


四、驗收規范


【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015

【條文摘錄】

5 ?鋼筋分項工程
5.1 ? ?一般規定
5.1.1 ?澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容:
1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置;
2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度;
3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度;
4預埋件的規格、數量和位置。
5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍:
1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋;
2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格;
3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。
5.2材 ?料
主控項目
5.2.1 ?鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。
檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.2.2 ?成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。
對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠監督生產過程,并提供原材鋼筋力學性能第三方檢驗報告時,可僅進行重量偏差檢驗。
檢查數量:同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個。
檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.2.3 ?對按一、一、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力普通鋼筋應采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:
1 ?抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
2 ?屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;
3 ?最大力下總伸長率不應小于9%。
檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。
一般項目
5.2.4 ?鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
5.2.5 ?成型鋼筋的外觀質量和尺寸偏差應符合同家現行有關標準的規定。
檢查數量:同一廠家、同一類型的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批隨機抽取3個成型鋼筋。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.2.6 ?鋼筋機械連接套筒、鋼筋錨同板以及預埋件等的外觀質量應符合國家現行有關標準的規定。
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:檢查產品質量證明文件;觀察,尺量。


五、檢驗批選用






  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://hovertize.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://hovertize.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例








注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


檢驗批填寫視頻:

http://hovertize.com/Video_View_2792.aspx



需收集資料

1、鋼筋出廠質量證明文件,如果是復印件應該由由經銷商對復印件加蓋供應商材料原件證明專用紅章,并注明原件存放處;

2、廠家或鋼筋經銷商資質,或者經銷商資質;


Ⅱ 相關試驗(鋼筋原材):


(1)檢測項目名稱:熱軋帶肋鋼筋/熱軋光圓鋼筋

代表批量:?同一批進場的同一規格、同一爐批號、同一牌號不大于60t為一個驗收批,超過60t的部分,每增加40t(或不足40t的余數),增加一個拉伸試驗試樣和一個彎曲試樣;

取樣方法及數量:每種規格中任選2根鋼筋切取2根長度約450mm做拉伸試驗,每種規格中任選2根鋼筋切取2根長度約350mm做冷彎試驗,每種規格中從不同根鋼筋上截取不少于5根長度不少于500mm(可包含2根拉伸試驗的鋼筋)檢測重量偏差;

檢測依據:鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋GB 1499.2-2007/鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》GB1499.1-2008

檢測項目:屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗(抗震用鋼筋增加鋼筋強度實測值檢測)


(2)檢測項目名稱:成型鋼筋


代表批量:?同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個。(對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠監督生產過程,并提供原材鋼筋力學性能第三方檢驗報告時,可僅進行重量偏差檢驗。)

取樣方法及數量:同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個

檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015

檢測項目:屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗


Ⅲ鋼筋原材見證取樣圖:




爛泥先生
回帖時間:2020-09-16 08:30:16 1樓

鋼筋材料要每層都做檢驗批嗎 
fan
回帖時間:2017-12-20 10:07:40 2樓

你好,我想請教一下,鋼筋材料,加工,連接、安裝這幾個檢驗批時間怎么寫的,能幫我解答一下嗎
  • Better me2017-12-20 10:08:35回復

    根據現場完成時間填寫 根據現場完成時間填寫

小羅
回帖時間:2017-07-22 13:38:10 3樓

其他類似問題

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 注:上圖中4E表示屈服強度為400MPa,E代表抗震鋼筋;5m表示鋼筋長度為5m;25表示鋼筋直徑為25mm。檢驗批容量:每種鋼筋規格為一批。根據相關施工圖紙確定鋼筋型號規格,數量等,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5 ?鋼筋分項工程 5.1 ? ?一般規定 5.1.1 ?澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。 5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。 5.2材 ?料 主控項目 5.2.1 ?鋼筋進場時,應按國家...閱讀全文

Better me 2017-04-25 14285 3

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板...閱讀全文

Better me 2017-04-25 16289 5

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 電渣壓力焊:(一般用于柱) 綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 圖片僅供參考,具體連接方法根據實際施工確定。檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.4鋼筋連接 主控項目 5.4.1 ?鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5.4.2 ?鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ ...閱讀全文

Better me 2017-04-25 17882 6

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:每種鋼筋加工類型為一類。根據相關施工圖紙確定鋼筋加工類型,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.3 ?鋼筋加工主控項目 5.3.1 ?鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 ?光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 ?縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 ?箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 ?對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°...閱讀全文

Better me 2017-04-25 21035 6

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 相關規范下載: [GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://www.pmddw.c...閱讀全文

Better me 2017-04-25 10228 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉