一、施工依據
3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、施工圖紙
結構總說明:
三、施工現場圖片
注:上圖中4E表示屈服強度為400MPa,E代表抗震鋼筋;5m表示鋼筋長度為5m;25表示鋼筋直徑為25mm。
檢驗批容量:每種鋼筋規格為一批。根據相關施工圖紙確定鋼筋型號規格,數量等,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。
四、驗收規范
【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015
【條文摘錄】
5 ?鋼筋分項工程
5.1 ? ?一般規定
5.1.1 ?澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容:
1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置;
2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度;
3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度;
4預埋件的規格、數量和位置。
5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍:
1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋;
2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格;
3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。
5.2材 ?料
主控項目
5.2.1 ?鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。
檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.2.2 ?成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。
對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠監督生產過程,并提供原材鋼筋力學性能第三方檢驗報告時,可僅進行重量偏差檢驗。
檢查數量:同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個。
檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.2.3 ?對按一、一、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力普通鋼筋應采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:
1 ?抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
2 ?屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;
3 ?最大力下總伸長率不應小于9%。
檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。
一般項目
5.2.4 ?鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
5.2.5 ?成型鋼筋的外觀質量和尺寸偏差應符合同家現行有關標準的規定。
檢查數量:同一廠家、同一類型的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批隨機抽取3個成型鋼筋。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.2.6 ?鋼筋機械連接套筒、鋼筋錨同板以及預埋件等的外觀質量應符合國家現行有關標準的規定。
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:檢查產品質量證明文件;觀察,尺量。
五、檢驗批選用
[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://hovertize.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://hovertize.com/DataSee_6743_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx
六、檢驗批及原始記錄實例
注:
1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;
2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;
3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)
檢驗批填寫視頻:
http://hovertize.com/Video_View_2792.aspx
Ⅰ需收集資料:
1、鋼筋出廠質量證明文件,如果是復印件應該由由經銷商對復印件加蓋供應商材料原件證明專用紅章,并注明原件存放處;
2、廠家或鋼筋經銷商資質,或者經銷商資質;
Ⅱ 相關試驗(鋼筋原材):
(1)檢測項目名稱:熱軋帶肋鋼筋/熱軋光圓鋼筋
代表批量:?同一批進場的同一規格、同一爐批號、同一牌號不大于60t為一個驗收批,超過60t的部分,每增加40t(或不足40t的余數),增加一個拉伸試驗試樣和一個彎曲試樣;
取樣方法及數量:每種規格中任選2根鋼筋切取2根長度約450mm做拉伸試驗,每種規格中任選2根鋼筋切取2根長度約350mm做冷彎試驗,每種規格中從不同根鋼筋上截取不少于5根長度不少于500mm(可包含2根拉伸試驗的鋼筋)檢測重量偏差;
檢測依據:鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋GB 1499.2-2007/鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》GB1499.1-2008
檢測項目:屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗(抗震用鋼筋增加鋼筋強度實測值檢測)
(2)檢測項目名稱:成型鋼筋
代表批量:?同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個。(對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠監督生產過程,并提供原材鋼筋力學性能第三方檢驗報告時,可僅進行重量偏差檢驗。)
取樣方法及數量:同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個
檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015
檢測項目:屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗
Ⅲ鋼筋原材見證取樣圖: