地下室消防管道中的每根消火栓立管都需要單獨做水壓試驗嗎?立管前也沒閥門,怎么做水壓試驗?有知道的大神解釋下嗎?萬分感謝!

Better me
回帖時間:2017-04-25 14:21:38 1樓

不是每根立管而是按系統做水壓試驗,立管沒有閥門,可以人工安裝一個臨時閥門,安裝一個壓力表(臨時),看24小時是否保壓,這個沒有閥門是沒有關系的 。
  • 寂寞的惡魔2017-04-28 17:08:50回復

    大神,問題是地下室消防管道從消防泵房出來,是一個系統的。如果按系統做,那個整個地下室就一張試驗記錄了。我們這邊的質監站要求是地下室按防火分區做,而且每根消防栓立管都要做進,我問了別人說是只做消防橫管就行,消火栓立管是橫管試壓的時候帶進了的。每根消火栓立管都要填寫,只要填橫管的試驗壓力、工作壓力和壓力降就行。是不是這么回事?

  • Better me2017-04-28 17:49:32回復

    那就按照質監站要求去做,做資料的目的就是為了交工。