高區工作壓力為1.05MPa,試驗壓力為多少?水從低區打入嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2014-07-16 17:33:55 1樓

呵呵,我沒看清你的問題,3樓回答的也不對,我想問的是,設計采用的什么管道,工作壓力能達到1.05MPa啊?這么大的壓力使用也不方便啊,好像消防工程也沒有這么高的壓力的,你能把設計圖紙的原話告訴一下么?
Ivan
回帖時間:2014-07-16 17:14:47 2樓

具體的可以看《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》
(GB50242-2002)4.2.1規定:“室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計沒有注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5?倍,但不得小于?0.6MPAa。??????
檢驗方法:金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02?MPAa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水管道系統應在試驗壓力下穩壓力1h,壓力降不得超過0.05?MPAa,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2?h,壓力降不得超過0.05?MPAa,同時檢查各連接處不得滲漏.”?
給水管道安裝完成后,應首先在各出水口安裝水閥或堵頭,并打開進戶總水閥,將管道注滿水,然后檢查各連接處,沒有滲漏,才能進行水壓試驗.???????室內給水管道水壓試驗操作程序如下:????1.?連接試壓泵:?試壓泵通過連接軟管從室內給水管道較低的管道出水口接入室內給水管道系統.????
2.?向管道注水打開進戶總水閥向室內給水管系統注水,同時打開試壓泵卸壓開關,待管道內注滿水并通過試壓泵水箱注滿水后,立即關閉進戶總水閥和試壓泵卸壓開關.???
?3.向管道加壓按動試壓泵手柄向室內給水管系統加壓,致試壓泵壓力表批指示壓力達到試驗壓力(0.6MPAa)時停止加壓.?
4.?排出管道空氣緩慢擰松各出水口堵頭,待聽到空氣排出或有水噴出時立即擰緊堵頭
5.繼續向管道加壓?再次按動試壓泵手柄向室內給水管系統加壓,致試壓泵壓力表批指示壓力達到試驗壓力(0.6MPAa)時停止加壓.?然后按(GB50242-2002)4.2.1規定的檢驗方法完成室內給水管系統壓力試驗.試驗完成后,打開試壓泵卸壓開關卸去管道內壓力.??
注:?1.可以按上述方法分別對室內冷水系統和熱水系統進行壓力試驗;?也可以用連接軟管將冷,熱出水口連通,一次完成內冷水系統和熱水系統的壓力試驗.??
2.進戶總水閥關閉嚴密與否是準確完成壓力試驗的關鍵,若總水閥不能關閉嚴密,則應該將室內給水管道與室外給水管網分離,然后進行室內給水管系統壓力試驗.
3.管道排空是為了保證室內給水管系統壓力試驗的準確性,一定要認真做好.
云中飛鶴
回帖時間:2014-07-16 17:08:50 3樓

你不看給排水工程施工質量驗收規范么?里面有詳細要求的

其他類似問題

高區工作壓力為1.05MPa,試驗壓力為多少?水從低區打入嗎?...閱讀全文

豆豆107004 2014-07-16 2931 3

室內冷水給水采用鋁塑料PPR冷水復合管,請問用哪個給水管道水壓試表,用管道水壓試驗記錄(鋼管及復合管),還時用管道水壓試驗記錄(塑料管 )。鋁塑PPR冷水給水管是復合管還是塑料管...閱讀全文

美好時光 2020-06-28 925 2

現場給水主管和支管材質不一樣,主管是50的襯塑管,支管是25的PPR,做水壓試驗時是整個連在一起做?還是分開做?要是連在一起做的話,水壓記錄有哪個材質的表?...閱讀全文

緣楓 2016-04-26 2424 3

系統頂點壓力是怎么算的,如果給出工作壓力是不是就不用管系統頂點壓力了?...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-04-20 1884 0

江蘇新省標的噴淋管水壓試驗是否可以用消火栓管道的水壓試驗表格?...閱讀全文

久居我夢... 2015-07-30 2301 1