工字鋼外錨固點能否錨固在圖中紅圈懸挑梁上;如不能,品茗軟件計算中外架內立桿離墻距離怎么設置

奮斗的青春
回帖時間:2017-02-16 15:09:03 1樓

工字鋼遇陽臺或者懸挑梁 可以改變參數 施工中這是不可避免的 現實中操作也是如此或者可以在下層樓面設置一個頂撐
  • 受傷的小灰灰2020-05-03 19:22:18回復

    可以單獨聊下嗎?我想請教樓主些問題

mya
回帖時間:2017-02-11 11:20:56 2樓

可以設置在梁上,不能設置在懸挑板或陽臺上;距離建筑建筑物的距離軟件是可以直接設置的,在基本參數中有內立桿據建筑物的距離,你設置一下就行了
  • a 2017-02-11 11:29:08回復

    但是在圖中開洞的位置加塊板的話不就和陽臺一個概念了嗎

  • mya2017-02-11 13:51:37回復

    陽臺外部有梁嗎?只有上翻構造,和圈梁概念是完全不一樣的

  • 豆豆5242017-02-14 20:55:59回復

    請問,陽臺外面有梁,陽臺的寬度大概1米,這個怎么進行計算

  • 奮斗的青春2017-02-15 16:32:10回復

    陽臺上是不能計算距離的 從陽臺外邊緣梁梁邊算起 這樣連墻件的距離問題也解決了 實際操作中將工字鋼的預埋件設在樓層內計算即可

  • 豆豆5242017-02-15 21:45:58回復

    設置在樓層內,那懸臂端的長度有2米多了,那工字鋼要多少長了啊,不太現實吧

其他類似問題

工字鋼外錨固點能否錨固在圖中紅圈懸挑梁上;如不能,品茗軟件計算中外架內立桿離墻距離怎么設置 ...閱讀全文

a 2017-02-10 3516 2

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。 ...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 886 2

陽臺懸挑工字鋼 ...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 885 1

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理? ...閱讀全文

豆豆708 2020-09-18 1654 2

工字鋼懸挑腳手架(陽角B)錨固長度是否一定要按1.25倍懸挑長度布置?問題是采用1.25倍布置計算老提示1號工字鋼鋼絲繩不符,需加大型號,不按1.25倍布置反而能通過,各位大神請問這是什么原因? ...閱讀全文