豆豆351
發帖時間:2016-12-28 15:28:22 樓主

混凝土工程預拌施工記錄的試驗配合比是寫什么,施工配合比寫什么呀?混凝土試塊留置中的試塊編號是每塊都寫還是一組三塊都寫同一個編號呀?試塊用途寫什么 ?

Better me
回帖時間:2017-02-16 15:46:34 1樓

試驗配合比是根據設計圖紙給出的設計強度由有相應資質的試驗室出具的施工中每平方米所需要的水泥、砂、石、水及外加劑的比值。現場現在一般都是商品混凝土,配合比根據商品混凝土資料填寫即可。混凝土試塊留置號是每100方混凝土留置一組試塊,一組試塊為三塊。每三塊要寫同一個編號。
混凝土試塊分為標養試塊同條件試塊標養試塊反應的是混凝土本身
的質量,同條件試塊反應的是混凝土本身的質量+后期養護效果的質量
=反應現場實際構件的質量。如果標養試塊不合格則說明混凝土廠家提供的
混凝土本身質量不合格,如果同條件試塊不合格而標養試塊合格則說明
現場混凝土養護不到位。

其他類似問題

混凝土工程預拌施工記錄的試驗配合比是寫什么,施工配合比寫什么呀?混凝土試塊留置中的試塊編號是每塊都寫還是一組三塊都寫同一個編號呀?試塊用途寫什么 ?...閱讀全文

豆豆351 2016-12-28 2055 1

軟件中沒有預拌混凝土施工記錄表?...閱讀全文

隨風 2015-11-04 2352 1

商品混凝土沒有砂石水泥外加劑用量施工記錄里面的怎么填...閱讀全文

趴趴熊 2018-04-29 2373 5

060 預拌混凝土交貨檢驗記錄表中下方有四方簽字,簽字欄中的試驗室技術負責人應該是試驗室技術負責人簽字還是混凝土公司的試驗室技術負責人簽字?...閱讀全文

豆豆471 2015-09-07 2681 1

根據以往混凝土工程施工質量為題總結,我們發現影響混凝土外觀質量的因素主要有下面這些:蜂窩麻面、邊角不順直、爛根、錯臺、色差、強度不足、表面起砂。根據我們多年跟蹤發現混凝土表面蜂窩麻面和邊角跑漿、爛根問題,是混凝土施工中最常見的施工質量問題。我們分析形成這種施工質量問題的原因有很多,其中主要原因有施工縫處理不到位、模板根部變形大、施工人員操作不當、模板邊緣吸水變形,為此我們制定如下質量保證措施。一、加強施工縫處理1、在混凝土澆筑完成終凝后,立即安排人員對施工縫部位進行鑿毛,確認施工縫清理干凈后方可合模。2、在混凝土澆筑前對模板及施工縫進行澆水潤濕,并在混凝土入模前澆筑5-10cm同配比砂漿作為墊層底。以上兩個步驟可以避免模板及已澆筑完混凝土吸水過多,減小新澆筑混凝土的流動性,防止混凝土短時內板結,保證新老混凝土搭接,避免出現蜂窩、爛根。二、加強模板根部處理1、模根部模板與老混凝土接茬結合部封模不嚴,易出現縫隙漏漿為使模板與老混凝土接茬拼接嚴密,在合模完成后,使用水泥砂漿將模板與老混凝土間縫隙抹嚴,防止漏漿,出現爛根。柱模根部受力大,在混凝土澆筑時最易變形,出現漲模跑漿,造成爛根。2、在模板加固時底部預埋20mm鋼筋地錨,對模板底部進行加固,在每根柱模的外四周增設模板方形箍套牢,用對拉螺栓緊固,確保底部不漲模。三、提高操作人員素質,加強施工過程監控1、由于施工人員經驗不足,在操作方法、...閱讀全文

jichuan29 2017-08-30 2237 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉