臻哥
發帖時間:2016-11-22 16:26:08 樓主

PHC管樁是怎么劃分檢驗批的?是以每天施工來分,還是1樁1檢驗批?容量是怎么定的?多謝高手解答

GB50300
回帖時間:2016-11-22 22:01:50 1樓

PHC管樁檢驗批按照每天的數量,檢驗批容量需要寫清楚
  • 臻哥2016-11-27 10:14:26回復

    每天你施工的根數么?還有最小抽樣數量怎么填?多謝 每天你施工的根數么?還有最小抽樣數量怎么填?多謝

  • GB503002016-11-27 13:27:37回復

    每天的施工數量,最小抽檢數量去看看樁基規范,自己看過更加容易記住。 每天的施工數量,最小抽檢數量去看看樁基規范,自己看過更加容易記住。

  • 臻哥2016-11-27 15:41:56回復

    看過了呢,不是很明白。比如我今天1臺壓樁機就壓了1根樁,我把它作為1個檢驗批,然后最小/實際抽樣數量我就不會填了。忘解答! 看過了呢,不是很明白。比如我今天1臺壓樁機就壓了1根樁,我把它作為1個檢驗批,然后最小/實際抽樣數量我就不會填了。忘解答!

  • GB503002016-11-28 13:23:39回復

    一根樁最小/實際抽檢數量都是1啊, 一根樁最小/實際抽檢數量都是1啊,

其他類似問題

PHC管樁是怎么劃分檢驗批的?是以每天施工來分,還是1樁1檢驗批?容量是怎么定的?多謝高手解答...閱讀全文

臻哥 2016-11-22 8385 1

我工地樁基礎共183根,靜載檢了3根,低應變檢了79根,現在是要求按每天的打樁的數量填寫檢驗批,一臺樁機施工,每天施工數量不到20根,這樣就有可能一部分檢驗批里面沒有檢樁,請問主控要怎么填?...閱讀全文

落雨無聲 2017-10-01 4685 2

PHC靜壓樁新國標無檢驗批,哪位大神知道...閱讀全文

張兵 2017-12-26 2615 7

管樁樁芯的鋼筋和混凝土澆筑,需要做檢驗批嗎?我的想法是不做,直接做鋼筋的隱蔽和混凝土施工記錄就好。如果要做檢驗批的話鋼筋和混凝土的分項劃分到哪里?...閱讀全文

弓長張 2020-05-20 3288 1

機械沖孔樁基礎,有單樁有群樁,孔徑有五種規格,驗收時間不一樣,是一樁一表還是按同一天澆筑混凝土為一個檢驗批...閱讀全文

胖妞 2014-12-23 3188 2