PHC靜壓樁新國標無檢驗批,哪位大神知道

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-27 08:32:18 1樓

等地基基礎驗收規范新版出臺以后,才可能會有新的變化-----目前應該還是執行2002老的驗收規范,你可以繼續使用老的表格
云中飛鶴
回帖時間:2017-12-27 08:30:44 2樓

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-27 08:15:43 3樓

國標資料里的預置樁指的是實心樁--------對于管樁可以用這個表格代替,其中與規范不相符的,需要自己在模板中進行修改的
  • 云中飛鶴2017-12-27 08:30:16回復

    焊接停歇時間不宜小于8min-----你這個是地方規范吧,國標規范都是1min啊 焊接停歇時間不宜小于8min-----你這個是地方規范吧,國標規范都是1min啊

  • 張兵2017-12-27 08:32:00回復

    好的 謝謝你。 好的 謝謝你。

  • 張兵2017-12-27 08:35:54回復

    10G409的,應該是國標 我看規范上是“焊接接頭在自然冷卻后才可以繼續沉樁,冷卻時間不宜少于8min,嚴禁用水冷卻或焊好后立即沉樁” 10G409的,應該是國標 我看規范上是“焊接接頭在自然冷卻后才可以繼續沉樁,冷卻時間不宜少于8min,嚴禁用水冷卻或焊好后立即沉樁”

  • 云中飛鶴2017-12-27 08:41:51回復

    因為目前沒有出新的地基基礎驗收規范,還是執行老的2002驗收規范,因此,預應力管樁驗收,還是老的內容,而且規范規定是大于1min,這個和你實際不少于8min沒有沖突啊------你按新的圖集要求填寫數據就行了啊 因為目前沒有出新的地基基礎驗收規范,還是執行老的2002驗收規范,因此,預應力管樁驗收,還是老的內容,而且規范規定是大于1min,這個和你實際不少于8min沒有沖突啊------你按新的圖集要求填寫數據就行了啊

明朗的天
回帖時間:2017-12-26 15:19:53 4樓

那還不點個贊呀

明朗的天
回帖時間:2017-12-26 15:17:20 5樓

PHC樁有鋼筋骨架嗎?你是現場自己預制的樁嗎?
  • 張兵2017-12-26 15:18:42回復

    好的。樁是成品拉來的 好的。樁是成品拉來的

  • 張兵2017-12-26 15:18:59回復

    謝謝你的幫助啊啊 謝謝你的幫助啊啊

明朗的天
回帖時間:2017-12-26 15:08:34 6樓

現場實際施工時都是焊玩就立馬送樁,等個屁,再說了,這個表能夠改動的
  • 張兵2017-12-26 15:09:26回復

    好的,我也不懂,我昨晚也看到這個表格了,就是這個檢驗批和規范有出入才不敢輕易選擇的,那我就用這個檢驗批做。 好的,我也不懂,我昨晚也看到這個表格了,就是這個檢驗批和規范有出入才不敢輕易選擇的,那我就用這個檢驗批做。

  • 張兵2017-12-26 15:10:26回復

    帥哥,那我那個鋼筋骨架檢驗批就不用做了吧? 帥哥,那我那個鋼筋骨架檢驗批就不用做了吧?

  • 云中飛鶴2017-12-27 08:18:13回復

    等個屁?你不按規范來不等與資料也可以瞎做------你把資料修改為立即壓樁試試看? 等個屁?你不按規范來不等與資料也可以瞎做------你把資料修改為立即壓樁試試看?

明朗的天
回帖時間:2017-12-26 14:35:35 7樓

這不是你想要的東西嗎?

?

  • 張兵2017-12-26 15:01:59回復

    你看這個規范,焊接停歇時間不宜小于8min,和這個檢驗批對不上啊 你看這個規范,焊接停歇時間不宜小于8min,和這個檢驗批對不上啊

  • 張兵2017-12-26 15:08:33回復

    還有你看這個檢驗批好像和你說的這個配套,問題時PHC管樁進場鋼筋已經隱蔽,如果用你所說的那個檢驗批的話,這個鋼筋骨架檢驗批是不是就不用了,因為鋼筋隱蔽掉了,完全看不出來啊 還有你看這個檢驗批好像和你說的這個配套,問題時PHC管樁進場鋼筋已經隱蔽,如果用你所說的那個檢驗批的話,這個鋼筋骨架檢驗批是不是就不用了,因為鋼筋隱蔽掉了,完全看不出來啊

  • 番茄炒蛋2017-12-26 16:40:38回復

    錘擊、靜壓混凝土預制樁工程檢驗批質量驗收記錄表 是不是取消了??? 錘擊、靜壓混凝土預制樁工程檢驗批質量驗收記錄表 是不是取消了???

其他類似問題

PHC靜壓樁新國標無檢驗批,哪位大神知道...閱讀全文

張兵 2017-12-26 2622 7

找不到靜壓樁檢驗批...閱讀全文

一世柔情, 2015-03-19 2907 1

工程是PHC靜壓樁,不需要驗基槽吧?工程是PHC靜壓樁,不需要驗基槽吧?工程是PHC靜壓樁,不需要驗基槽吧?...閱讀全文

張兵 2017-12-29 1944 4

新國標檢驗批墊層的模板安裝檢驗批容量怎么填寫,有沒有墊層的模板安裝的新檢驗批填寫范例,有的話發一個給我參考一下,謝謝!...閱讀全文

久憶 2015-08-22 2707 2

靜壓預制樁檢驗批質量驗收記錄 現場驗收檢查原始記錄怎么做...閱讀全文