發帖時間:2012-08-28 21:07:48 樓主

為什么用電計算會顯示:
以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。

總配電箱:導線型號 其計算電流: 863.91A

aijun12321
回帖時間:2012-08-30 10:00:26 1樓

電流過大解決方式:
1、多設置幾條干線和分箱;
2、由于設備數量多,現場各個設備的需要系數、干線需要系數及線路的同期系數應該進行調小;
3、電纜型號過小,可在數據庫中增加額定電流更大的電器元件。
  • 司徒2012-09-04 12:21:45回復

    一、我工地的用電是從業主的地下室高低壓配電房的商業用電變壓器的低壓配電柜的母線牌直接用10米長240平方電纜加線耳接至配電房的一個配電箱,然后再從此配電箱拉至工地的負荷集中處安裝一個配電柜,后分配到用電設備,想請問,配電箱是屬總配電箱呣嗎?配電柜是屬分配電箱嗎?這樣接法符合三級配電三級保護要求嗎? 二、從總配電箱的出線可以并聯通接多個分配電箱嗎? 一、我工地的用電是從業主的地下室高低壓配電房的商業用電變壓器的低壓配電柜的母線牌直接用10米長240平方電纜加線耳接至配電房的一個配電箱,然后再從此配電箱拉至工地的負荷集中處安裝一個配電柜,后分配到用電設備,想請問,配電箱是屬總配電箱呣嗎?配電柜是屬分配電箱嗎?這樣接法符合三級配電三級保護要求嗎? 二、從總配電箱的出線可以并聯通接多個分配電箱嗎?

  • aijun123212012-09-04 12:53:39回復

    三級配電是指總配、分配、開關箱,JGJ46-2005規范中要求兩級保護即總配、開關箱中設置漏電保護器,部分地區要求三級保護即總配、分配、開關箱都設置漏電保護器。 一個變壓器可以接多個總配,每個總配可以接多個分箱,分箱下面也可以接分箱。 三級配電是指總配、分配、開關箱,JGJ46-2005規范中要求兩級保護即總配、開關箱中設置漏電保護器,部分地區要求三級保護即總配、分配、開關箱都設置漏電保護器。 一個變壓器可以接多個總配,每個總配可以接多個分箱,分箱下面也可以接分箱。

  • 司徒2012-09-07 17:08:59回復

    數據庫中的電纜型號VV-3*300+2*150銅線的明裝載流量為478A,我工地計算的電流量為619A,應選取多大的電纜? 數據庫中的電纜型號VV-3*300+2*150銅線的明裝載流量為478A,我工地計算的電流量為619A,應選取多大的電纜?

  • aijun123212012-09-10 10:54:28回復

    計算電流太大,現有數據庫中沒有這么大額定電流的電纜,需要把設備多分出幾個配電箱,具體可直接與我們聯系。 0571-56665700 計算電流太大,現有數據庫中沒有這么大額定電流的電纜,需要把設備多分出幾個配電箱,具體可直接與我們聯系。 0571-56665700

鵬子4196
回帖時間:2012-08-29 08:16:38 2樓

設置一個變壓器的數值,即可。

其他類似問題

為什么用電計算會顯示: 以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作??偱潆娤?導線型號 其計算電流: 863.91A...閱讀全文

司徒 2012-08-28 7019 2

為什么電線導線與規范不吻合,如模版導線VV-3X10+2X6,但施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005第5.1.8條規定PE線所用材質與相線、工作零線(N)線相同時,其最小截面應符合:相線芯線截面S小于或等于16時,PE線最小截面應等于相線截面;相線截面S大于16小于35時,PE線最小截面不小于16;相線截面S大于35時,PE線最小截面不小于S/2。為什么模版的導線選擇不按規范編制。...閱讀全文

唐伯虎點蚊香 2016-11-14 2966 0

對于PE線的說明:根據規范《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE線所用材質與相線、工作零線(N線)相同時,其最小截面應符合下表的規定:相線芯線截面S(mm2) PE線最小截面(mm2) S≤16 S 1635 S/2 規范已明文規定 ,為什么計算選線時出現以下錯誤:3號照明分箱進線及進線開關的選擇 i)計算電流 Kx=0.7,Cosφ=0.9 Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A 該分箱下最大組線電流Ijs=21.43A 兩者中取大值Ijs=21.43A ii)選擇導線 選擇VV-3×10+2×6,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為53A。 iii)選擇電氣設備 選擇開關箱內隔離...閱讀全文

唐伯虎點蚊香 2016-11-09 2763 2

第一個電纜符號是什么,本人非電器專業看不懂,是KVV?WVV?VWV?還是另外的?...閱讀全文

豆豆285 2016-07-29 2461 1

如何編制臨時用電施工組織設計?...閱讀全文

一輩子疼你j 2015-08-21 3821 2