參考規范下載
1、《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005
2、《低壓配電設計規范》GB50054-2011
3、《建筑工程施工現場供電安全規范》GB50194-2014
4、《通用用電設備配電設計規范》GB50055-2011
5、《供配電系統設計規范》GB50052-2009
6、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
7、建筑施工計算手冊(第二版)
基本知識
臨時用電基本參數
參數解析
參數解析
①總配電箱參數
同時系數k:根據用電氣的多少,考慮同時系數的取值,電器數越少,取值越接近1。
干線允許電壓降%:電壓在導線的電阻作用下產生的電壓損失。
②干線參數
需要系數kx:反映一組設備同時使用的情況,和使用情況以及設備效率等因素有關系。取值可參考《建筑施工計算手冊》(第二版)臨時用電計算中表19-28相關取值。
功率因數Cosφ:功率因數是反應設備的有功功率和無功功率的情況,是有功功率(實用功率)與視在功率的比值。用電設備功率因數,施工最高為0.75-0.78,一般取值為0.65-0.75。白熾燈、碘鎢燈、電熨斗等用電器都是電阻性負荷,這種用電器的功率因數為1,日光燈、電動機等負荷為電感性負荷,功率因數就要小于1了,越是接近于1,表示無功損耗要小,輸出的有功功率越高。
分配箱干線長(m): 當前分配箱到總配電箱之間的干線長度。
③設備參數
功率:指設備的額定功率。
銘牌(實際)暫載率:指設備能夠在額定電壓,額定電流或額定功率的情況下負荷工作時間的比率。根據設備實際參數進行填寫。
設備信息
④用電計算
施工工況:按實際工況進行填寫。
導線選用:按現場所用線型及線路布置方式進行填寫。
開關:隔離開關應設置于電源進線端,應采用分斷時具有可見分斷點,并能同時斷開電源所有極的隔離電器。如采用分斷時具有可見分斷點的斷路器,可不另設隔離開關。
熔斷器/斷路器:當總路所設置總漏電保護器是同時具備短路、過載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設總斷路器或總熔斷?。?dāng)各分路漏電保護器是同時具備短路、過載、漏電保護功能的漏電斷路器時可不設分路斷路器或分路熔斷器。
漏電保護器:三級保護:總配電箱、分配電箱、開關箱設置漏電保護器。二級保護:總配電箱、開關箱設置漏電保護器。配電箱中進線總路設置了總漏電保護器,分路出線不用設置分路漏電保護器。配電箱中進線分路設置了分漏電保護器,進線總路不用設置分路漏電保護器。
用電計算
用電元件添加
視頻教程
臨時用電操作視頻(點擊播放)