參考規范下載
1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008
2、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010
參數解析
①樓板單元計算參數
腳手架基礎所在樓層數:按實際所在樓層進行填寫,作用在地下室頂上時參數填1。
單向板/雙向板選擇:當板的長短邊之比小于2時,按雙向板計算,長短邊之比大于3時按單向板計算,長短邊之比大于2小于3時宜按雙向板計算。
單向板的計算跨度Lo:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。
單向板的計算跨數:根據實際跨數取值,當跨數大于五跨時,按五跨取值。
雙向板:
單元計算長度B1:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。
單元計算長度Bc:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。
②腳手架搭設參數
腳手架搭設方式:平行長邊及平行于短邊兩種情況進行選擇。選擇平行于短邊計算結更不利,計算更保守。
腳手架內排立桿離樓板長邊距離a1(m):如非邊緣板,指到梁中心的距離。
立桿排數N:根據立桿實際排數進行填寫。注意軟件簡圖默認為2排,如非2排,簡圖依舊是2排,需要用戶手動進行修改。
每根立桿傳遞荷載qk(kN):荷載取落地式腳手架立桿驗算中的立桿軸力。注意立桿驗算中的軸力為設計值,標準值進行轉化取值(即把荷載系數去除)。
立桿底部墊板尺寸(m)【a×b】:按實際尺寸進行填寫;a指平行于腳手架寬度方向的墊板長度,指垂直于腳手架寬度方向的墊板長度。
立桿縱、橫向間距(m)【la×lb】:按架體實際搭設尺寸進行填寫。
腳手架搭設參數
③樓層支架參數
施工層下設置支撐架層數:指腳手架基礎所在樓層下搭設支撐層數;按實際工況填寫。
板上活荷載標準值Qk(kN/m2):荷載取值可以依據《建筑結構荷載規范》GB50009-2012表5.1.1規定取值填寫。注意:如不知道相關規定和直接按軟件默認取值來取。
鋼筋混凝土自重標準值NG1k (kN/m3): 荷載取值可以依據《建筑結構荷載規范》GB50009-2012附錄A或《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008第4.1條規定取值填寫。注意:如不知道相關規定和直接按軟件默認取值來取。
模板及支架自重標準值NG2K (kN/m2): 荷載取值可以《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008第4.1條規定取值填寫。注意:如不知道相關規定和直接按軟件默認取值來取。
④層間支架參數
根據現場實際參數進行填寫;如不知參數意思,可參考板模板扣件式相關參數解析。
層間支架參數
⑤樓蓋參數
樓蓋板參數
視頻教程
腳手架對樓蓋的影響操作視頻(點擊播放)