44596
15
參考規范下載
1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012
3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017
基本知識
型鋼上部腳手架部分驗算同型鋼懸挑腳手架,此模塊不再驗算,只對陽角部位型鋼主梁及上下支撐桿件安全性進行驗算,其荷載直接取自型鋼懸挑腳手架立桿相應軸力。
型鋼懸挑腳手架構造簡圖
構造措施
基本構造措施
腳手架構造措施現場圖文詳解外架搭設過程中基本要求(點擊查看詳情)
參數解析
①基本參數
懸挑方式:普通主梁懸挑和聯梁懸挑。其區別在于是否有型鋼連接主梁。
懸挑方式
建筑物陽角處角度β:建筑陽角一般為90度,特殊情況根據實際填寫。
陽角角度
β陽角對角線上是否有主梁:指陽角角平分線上是否設置主梁,此參數選擇是時,1號主梁的角度參數將自動關聯,無法修改。
②荷載參數
荷載參數解析
③外排立桿間距
外排立桿間距:剛選擇普通聯梁時:立桿個數和主梁個數相對應,如先修改主梁個數,首先對立桿個數進行修改,主梁個數就會相應的自動修改。
外排立桿間距參數解析
④主梁布置及錨固參數
內錨固點坐標X(m):普通主梁懸挑時,參數根據外立桿縱距和主梁角度自動關聯計算,只要這兩個參數填寫正確,此參數用戶無需修改。
內錨固點坐標y(m): :內錨固點坐標y=0時,此時主梁錨固方式有焊接、牛腿支撐、錨固螺栓及預埋四種方式可選。內錨固點坐標y≠0時,此時主梁錨固方式有壓環鋼筋、U型錨固螺栓及幾型錨固螺栓。
角度α(度):按實際工況填寫,陽角對角線上有主梁時,1號主梁角度固定。聯梁懸挑陽角對角線上不設置主梁時,可以對此參數進行相應修改。
主梁自內錨固點伸出長度:內錨固點坐標y=0時,內錨固點坐標y≠0時對應的取值方法如下:
焊接、牛腿支撐、錨固螺栓及預埋
主梁錨固方式:根據實際工況選擇,注意:內錨固點坐標y=0時,此時主梁錨固方式才能選擇焊接、牛腿支撐、錨固螺栓及預埋四種方式可選。內錨固點坐標y≠0時,此時主梁錨固方式有壓環鋼筋、U型錨固螺栓及幾型錨固螺栓。
⑤材料參數
主梁:此部分內容和型鋼懸挑腳手架相同。點擊查看
聯梁:此部分內容和型鋼懸挑腳手架相同,設置聯梁時顯示。點擊查看
錨板及錨筋:此本分當主梁設置下撐桿件或主梁與建筑物連接方式選擇焊接及牛腿支撐是顯示:
參數解析
錨板及錨筋大樣圖
錨板安裝實例
上拉桿件:上拉桿件材料屬性和懸挑腳手架中的相同,點擊查看相關內容;新增節點驗算,節點連接方式不同,對應的參數也不相同,以鋼絲繩為例。不宜小于16mm。
上拉桿件參數解析
上拉桿件與主梁連接節點詳圖
下撐桿件:下撐桿件材料屬性和懸挑腳手架中的相同,點擊查看相關內容;新增節點驗算,節點連接方式不同,對應的參數也不相同,以鋼絲繩為例。
下撐桿件與建筑物連接節點詳圖
⑥主梁
主梁個數根據工程實際情況設置,軟件默認陽角部位最少計算2個主梁;主梁參數包括主梁固定形式及上拉下撐設置情況。主梁錨固方式選擇平鋪在樓板上的幾種錨固形式,其參數可直接參考懸挑腳手架相關內容。
主梁錨固點y≠0參數解析
主梁錨固點y=0參數解析
視頻教程
計算型鋼懸挑腳手架(陽角B)操作視頻(點擊播放)
其他類似問題
參考規范下載 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 基本知識 型鋼上部腳手架部分驗算同型鋼懸挑腳手架,此模塊不再驗算,只對陽角部位型鋼主梁及上下支撐桿件安全性進行驗算,其荷載直接取自型鋼懸挑腳手架立桿相應軸力。 型鋼懸挑腳手架構造簡圖 構造措施 基本構造措施 腳手架構造措施現場圖文詳解外架搭設過程中基本要求(點擊查看詳情) 參數解析 ①基本參數 懸挑方式:普通主梁懸挑和聯梁懸挑。其區別在于是否有型鋼連接主梁。 懸挑方式 建筑物陽角處角度β:建筑陽角一般為90度,特殊情況根據實際填寫。 陽角角度 β陽角對角線上是否有主梁:指陽角角平分線上是否設置主梁,此參數選擇是時,1號主梁的角度參數將自動關聯,無法修改。 ②荷載參數 荷載參數解析 ③外排立桿間距 外排立桿間距:剛選擇普通聯梁時:立桿個數和主梁個數相對應,如先修改主梁個數,首先對立桿個數進行修改,主梁個數就會相應的自動修改。 外排立桿間距參數解析 ④主梁布置及錨固參數 內錨固點坐標X(m):普通主梁懸挑時,參數根據外立桿縱距和主梁角度自動關聯計算,只要這兩個參數填寫正確,此參數用戶無需修改。 內錨固點坐標y(m): :內錨固點坐標y=0時,此時主梁錨固方式有焊接、牛腿支撐、錨固螺栓及預埋四種方式...閱讀全文
mya 2016-07-29 44596 15
參考規范下載 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 4、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 5、《混凝土結構設計規范》GB50010-2010 6、《建筑施工腳手架安全技術統一標準》GB51210-2016 基本知識 型鋼懸挑腳手架構造簡圖 構造措施 基本構造措施 腳手架構造措施現場圖文詳解外架搭設過程中基本要求(點擊查看詳情) 參數解析 ①基本參數 落地式腳手架取值方法(點擊查看) 懸挑方式:普通主梁懸挑和聯梁懸挑。其區別在于是否有型鋼連接主梁。 懸挑方式 主梁離地高度(m):型鋼主梁距離地面的高度;此參數取值會直接關聯到風荷載高度變化系數計算中,此參數填寫時按實填寫。 主梁間距(m):此參數一直置灰,取值方法:此參選擇普通主梁懸挑時,此參數固定為立桿縱距或跨距l(xiāng)a值;選擇聯梁懸挑式時,此參數固定為立桿縱距或跨距l(xiāng)a的倍數 情況一:聯梁懸挑,型鋼主梁間距是立桿間距2倍 情況二:普通懸挑,型鋼主梁間距取立桿間距 主梁與建筑物連接方式:平鋪在樓板上、焊接、預埋及錨固螺栓4種形式。根據實際工況選擇相應類型。 主梁與建筑物連接不同方式實例 錨固點設置方式:此參數是在主梁與建筑物連接方式選平鋪在樓板上才顯示,分為壓環鋼筋、幾型錨固螺栓及...閱讀全文
mya 2016-07-28 40818 10
參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 參數解析 ①樓板單元計算參數 腳手架基礎所在樓層數:按實際所在樓層進行填寫,作用在地下室頂上時參數填1。 單向板/雙向板選擇:當板的長短邊之比小于2時,按雙向板計算,長短邊之比大于3時按單向板計算,長短邊之比大于2小于3時宜按雙向板計算。 單向板的計算跨度Lo:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。 單向板的計算跨數:根據實際跨數取值,當跨數大于五跨時,按五跨取值。 雙向板: 單元計算長度B1:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。 單元計算長度Bc:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。 ②腳手架搭設參數 腳手架搭設方式:平行長邊及平行于短邊兩種情況進行選擇。選擇平行于短邊計算結更不利,計算更保守。 腳手架內排立桿離樓板長邊距離a1(m):如非邊緣板,指到梁中心的距離。 立桿排數N:根據立桿實際排數進行填寫。注意軟件簡圖默認為2排,如非2排,簡圖依舊是2排,需要用戶手動進行修改。 每根立桿傳遞荷載qk(kN):荷載取落地式腳手架立桿驗算中的立桿軸力。注意立桿驗算中的軸力為設計值,標準值進行轉化取值(即把荷載系數去除)。 立桿底部墊板尺寸(m)【a×b】:按實際尺寸進行填寫;a指平行于腳手架寬度方向的...閱讀全文
mya 2016-08-29 25519 1
參考規范下載 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 4、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 5、《建筑施工腳手架安全技術統一標準》GB51210-2016 基本知識 外架桿件位置及名稱: 外架桿件 外架桿件名稱 基本構造措施 腳手架構造措施現場圖文詳解外架搭設過程中基本要求(點擊查看詳情) 參數解析 ①基本參數 腳手架搭設高度:自立桿底座下皮至架頂欄桿上皮之間的垂直距離(規范中規定單排腳手架最高為24米,雙排腳手架為50米,超過50米必須采取卸荷措施)包含防護部分的高度。 搭設高度 參數填寫說明 計算腳手架材料用量:腳手架構件包括縱橫向水平桿、立桿、剪刀撐、橫向斜撐、直角扣件、旋轉扣件、腳手板等。在構選框里打勾后,腳手架沿墻縱向長度(一般按照建筑物外圍周長計算)即顯現,輸入長度后即可在計算書中計算構件數量。 立桿外皮水平間距示例 步距:上下水平桿軸線的間距。 立桿縱距或跨距:即跨距,是腳手架長度方向的立桿軸線間距。 立桿橫距:雙排架時是內立桿與外立桿的軸線間距;單排架時是立桿軸線與外墻中心線的間距。 架體布置參數 內立桿離建筑物距離:雙排腳手架中,靠近墻一側立桿與墻的間距。 雙立桿計算方法:包括不設置雙立桿、按構造要求設置、按...閱讀全文
mya 2016-07-26 72964 18
立桿傳至梁上恒荷載、立桿傳至梁上活荷載是怎么定的,;還有主梁自內錨固點伸出長度L是怎么定的,內錨固點坐標X、Y是怎么定...閱讀全文
goodloveyou 2022-05-14 891 3