建筑防雷給排水資料編制問題
2381
3
主體結構施工過程中除了防雷引下線外,每層的等電位接地和房間接地預留的扁鋼需要做什么資料? 地下室防水套管和樓板的預埋套管需要做隱蔽資料和檢驗批嗎?
我們電氣工程中,一般是隱蔽工程在前面,當隱蔽工程驗收合格之后,才需要做等電位聯結檢驗批質量驗收記錄,因為隱蔽工程只是我們檢驗批表格其中的一個主控項目或者是一般項目,那我們等電位聯結檢驗批做的時間,我們是需要參照頂板導管預埋的時間,并且局部等電位聯結用的檢驗批表格也是建筑等電位聯結檢驗批質量驗收記錄,總等電位是需要做的
豆豆4692016-07-26 17:13:33回復
好的 謝謝了。局部等電位是等電位隱蔽是安裝之后做, 還澆筑混凝土之后預留出來的扁鐵做。總等電位需要做嗎? 好的 謝謝了。局部等電位是等電位隱蔽是安裝之后做, 還澆筑混凝土之后預留出來的扁鐵做??偟入娢恍枰鰡幔?
其他類似問題
主體結構施工過程中除了防雷引下線外,每層的等電位接地和房間接地預留的扁鋼需要做什么資料? 地下室防水套管和樓板的預埋套管需要做隱蔽資料和檢驗批嗎?...閱讀全文
豆豆469 2016-07-26 2381 3
做了室內給水管道及配件安裝工程檢驗批還要做室內熱水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表嗎? 室內精裝修資料,我說的熱水就是冷熱水龍頭的管道,不是地暖管的管道!...閱讀全文
溫暖 2015-12-26 2144 2
做了很多水電資料,總有一些困惑,防水套管預留隱蔽資料,為什么沒有質量驗收表格呢?(即檢驗批)...閱讀全文
白云居士 2016-08-29 2929 1
我這邊是五層的廠房,給排水是否可以按樓層來劃分檢驗批,若按系統來劃分,水施圖上有了沒有系統名,并且甲方還出了有變更。...閱讀全文
緣楓 2016-04-22 2491 2
給排水竣工驗收資料包括哪些...閱讀全文
奮斗 2024-05-07 249 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取