豆豆469
發帖時間:2016-07-26 17:05:56 樓主

主體結構施工過程中除了防雷引下線外,每層的等電位接地和房間接地預留的扁鋼需要做什么資料?  地下室防水套管和樓板的預埋套管需要做隱蔽資料和檢驗批嗎?

青池
回帖時間:2016-07-27 10:55:57 1樓

防水套管用哪個表格
品茗
回帖時間:2016-07-26 17:19:23 2樓

我們電氣工程中,一般是隱蔽工程在前面,當隱蔽工程驗收合格之后,才需要做等電位聯結檢驗批質量驗收記錄,因為隱蔽工程只是我們檢驗批表格其中的一個主控項目或者是一般項目,那我們等電位聯結檢驗批做的時間,我們是需要參照頂板導管預埋的時間,并且局部等電位聯結用的檢驗批表格也是建筑等電位聯結檢驗批質量驗收記錄,總等電位是需要做的


品茗
回帖時間:2016-07-26 17:11:55 3樓

一般是這樣的,衛生間的局部等電位是需要做一張建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄,還需要做一張等電位的隱蔽工程驗收記錄,地下防水套管和樓板的預埋套管需要做隱蔽工程驗收記錄,因為套管是需要隱蔽的。檢驗批表格不需要做,給排水中也沒有對應的表格。
  • 豆豆4692016-07-26 17:13:33回復

    好的 謝謝了。局部等電位是等電位隱蔽是安裝之后做, 還澆筑混凝土之后預留出來的扁鐵做。總等電位需要做嗎? 好的 謝謝了。局部等電位是等電位隱蔽是安裝之后做, 還澆筑混凝土之后預留出來的扁鐵做??偟入娢恍枰鰡幔?