緣楓
發帖時間:2016-04-22 10:53:56 樓主

我這邊是五層的廠房,給排水是否可以按樓層來劃分檢驗批,若按系統來劃分,水施圖上有了沒有系統名,并且甲方還出了有變更。

597060921
回帖時間:2016-04-22 12:38:08 1樓

立管以棟報驗,支管以層報驗。
云中飛鶴
回帖時間:2016-04-22 11:08:14 2樓

按主立管劃分檢驗批
  • 緣楓2016-04-22 11:11:11回復

    圖上沒顯示立管系統名 只有一個示意圖

  • 緣楓2016-04-22 11:11:48回復

    請問 能否按樓層進行劃分?

  • 云中飛鶴2016-04-22 11:12:36回復

    按樓層除非你是一層一趟主管

  • 云中飛鶴2016-04-22 11:13:46回復

    安裝后驗收,因為是按系統走的,分割開,你如何做實驗?

  • 緣楓2016-04-22 11:31:54回復

    那就檢驗批部位怎么寫呢?

  • 緣楓2016-04-22 11:34:32回復

    支管可否按樓層劃分檢驗批?

  • 緣楓2016-04-22 11:49:19回復

    我這個樓層不高,可否直接按一棟樓進行驗收?

  • 云中飛鶴2016-04-22 14:33:37回復

    檢驗批部位就是幾號立管

  • 云中飛鶴2016-04-22 14:35:11回復

    比如一般的住宅就是按單元東戶,西戶、中戶等分的額

  • 云中飛鶴2016-04-22 14:36:17回復

    你一棟樓有幾個系統就是幾個檢驗批。而系統就是按主立管來分的

其他類似問題

我這邊是五層的廠房,給排水是否可以按樓層來劃分檢驗批,若按系統來劃分,水施圖上有了沒有系統名,并且甲方還出了有變更。 ...閱讀全文

緣楓 2016-04-22 2472 2

給排水按系統來劃分,一個系統是不是一個立管JL-1,是不是就是一個系統? ...閱讀全文

豆豆356 2016-04-25 2622 1

給排水管道安裝檢驗批劃分按單元劃分,還時按層劃分?一個單元分東戶,西戶,做兩個檢驗批,還是一個檢驗批?排水系統是一個排水立管算一個排水系統嗎?比如WL-1,WL-2,WL-3,這是3個排水系統嗎 ...閱讀全文

美好時光 2020-06-19 2116 2

新規范給排水及電氣如何劃分檢驗批 ...閱讀全文

濤聲依舊 2016-06-25 2356 1

前提:一幢34層高層,給水低區1-12層 中區13-24層 高區 25-34層 只有一個單元 檢驗批劃分:給水立管我打算按 低區、中區、高區 各一張 然后3層劃分給水支管 例如 1-3層給水支管 4-6層給水支管等 排水: 廢水: 同給水 立管一做, 3層一劃分廢水支管 污水: 同上 通氣管:只有立管 雖然排水管無高中 ...閱讀全文