腳手架在樓板上驗算怎么都驗算不過,應該怎么取值。

云游四方
回帖時間:2016-06-18 17:39:06 1樓

可以考慮下回頂。。。。
  • 冷刺2016-06-27 09:39:52回復

    我這邊是這樣的情況:在后澆帶位置需要搭設高支模區域的滿堂支撐架,共計間距0.9m的四排支撐架,現在需要驗算后澆帶位置回頂,選擇哪個模塊合適。謝謝?。ǜ咧8?5.5m,最大梁截面為250×650) 我這邊是這樣的情況:在后澆帶位置需要搭設高支模區域的滿堂支撐架,共計間距0.9m的四排支撐架,現在需要驗算后澆帶位置回頂,選擇哪個模塊合適。謝謝!(高支模高15.5m,最大梁截面為250×650)

mya
回帖時間:2016-06-18 10:27:19 2樓

這個要看你是什么驗算不通過,再做相應的調整,一般軟件會提醒你,調整那些參數,你自己去調整一下,試一下

其他類似問題

腳手架在樓板上驗算怎么都驗算不過,應該怎么取值。...閱讀全文

冷刺 2016-06-18 2809 2

主樓外墻腳手架搭設在車庫頂板上,計算時不能通過,提示建議采取保留本層支撐或進行二次支撐,如何操作?車庫僅一層,所以下方支撐的基礎是筏板基礎,但計算模型是按下層還是樓板來考慮的,但筏板的厚度和配筋跟樓板是不同的,按樓板考慮,輸入筏板配筋,計算還是不符合要求!同理,若主樓附帶商業,外腳手架搭設在商業屋面上也會出現這種情況。請老師和高手指點迷津。...閱讀全文

豆豆639 2023-08-20 351 1

腳手架在樓板上,計算書,各樓層荷載分配,假設層間支架剛度無窮大的依據是什么...閱讀全文

豆豆418 2022-03-08 605 0

腳手架在樓板上時,驗算安全性。有鋼絲繩卸荷時,視頻老師講的取底部單根立桿荷載最大值,不用加上2次卸荷段的荷載嗎...閱讀全文

豆豆73 2020-07-03 1057 2

麻煩請問一下:腳手架架在樓板上中有一項是每根立桿傳遞荷載是怎么取得值,這個數值是不是落地腳手架計算中驗證地基時的立桿軸向壓力標準值,如果不是的話這兩個數值之間有什么區別嗎?問題補充:如果不是的話,這個數值是不是在落地腳手架荷載計算中的組合風荷載作用下單立桿軸向力的數值,麻煩你了,這個我急著去做方案。問題補充:設計圖紙上的活荷載標準值是10KN/㎡,是不是可以等同于落地腳手架地基驗算中的地基承載力,也就是相當于地基承載力是10kpa,那樣的話落地腳手架是不滿足要求的,這是怎么回事啊,這個活荷載標準值有用嗎,咱們計算板的內力時比這個數值要大不少,這樣的話安全系數高嗎問題補充:麻煩再問您一下,落地腳手架計算式基底擴展面積最大是0.25㎡(用木板做底座),那么放在樓板上時這個數值最大還是0.25嗎問題補充:軟件上腳手架架在樓板上的計算書中是把立桿所傳遞荷載轉化成了樓板均布荷載標準值,這樣數值就小了不少,這樣算可不可以啊,麻煩再請教您一下問題補充:這個均布荷載是不是可以跟我說的設計圖紙中的活荷載標準值10kn/㎡做比較去驗證呢,謝謝了...閱讀全文

豆豆 2011-10-19 6228 3