豆豆
發帖時間:2011-10-19 11:01:40 樓主

麻煩請問一下:腳手架架在樓板上中有一項是每根立桿傳遞荷載是怎么取得值,這個數值是不是落地腳手架計算中驗證地基時的立桿軸向壓力標準值,如果不是的話這兩個數值之間有什么區別嗎?
問題補充:
如果不是的話,這個數值是不是在落地腳手架荷載計算中的組合風荷載作用下單立桿軸向力的數值,麻煩你了,這個我急著去做方案。
問題補充:
設計圖紙上的活荷載標準值是10KN/㎡,是不是可以等同于落地腳手架地基驗算中的地基承載力,也就是相當于地基承載力是10kpa,那樣的話落地腳手架是不滿足要求的,這是怎么回事啊,這個活荷載標準值有用嗎,咱們計算板的內力時比這個數值要大不少,這樣的話安全系數高嗎
問題補充:
麻煩再問您一下,落地腳手架計算式基底擴展面積最大是0.25㎡(用木板做底座),那么放在樓板上時這個數值最大還是0.25嗎
問題補充:
軟件上腳手架架在樓板上的計算書中是把立桿所傳遞荷載轉化成了樓板均布荷載標準值,這樣數值就小了不少,這樣算可不可以啊,麻煩再請教您一下
問題補充:
這個均布荷載是不是可以跟我說的設計圖紙中的活荷載標準值10kn/㎡做比較去驗證呢,謝謝了

aijun12321
回帖時間:2011-10-20 15:49:57 1樓

樓板強度達到了就可以按這個來
aijun12321
回帖時間:2011-10-20 15:19:42 2樓

當樓板強度達到時,一般按立桿的承載面積(立桿縱橫距一半)算;如果沒有達到強度就按類似落地架的基礎底板面積算即軟件中提示方法。
aijun12321
回帖時間:2011-10-20 09:27:16 3樓

腳手架架在樓板上驗算中,每根立桿傳遞荷載是通過落地架中的立桿穩定性驗算時不組合風荷載的立桿軸心壓力設計值。
正是因為施工中的荷載大于結構施工圖中給定的活荷載標準值,同時樓板強度也沒有達到100%,所以才需要在樓板下增加支撐,分多層來成承擔這些荷載,類似于模板支架拆模驗算。

其他類似問題

麻煩請問一下:腳手架架在樓板上中有一項是每根立桿傳遞荷載是怎么取得值,這個數值是不是落地腳手架計算中驗證地基時的立桿軸向壓力標準值,如果不是的話這兩個數值之間有什么區別嗎?問題補充:如果不是的話,這個數值是不是在落地腳手架荷載計算中的組合風荷載作用下單立桿軸向力的數值,麻煩你了,這個我急著去做方案。 ...閱讀全文

豆豆 2011-10-19 6199 3

腳手架在樓板上時,驗算安全性。有鋼絲繩卸荷時,視頻老師講的取底部單根立桿荷載最大值,不用加上2次卸荷段的荷載嗎 ...閱讀全文

豆豆73 2020-07-03 1012 2

請教大家在腳手架架在樓板上計算書中,“立桿底墊板作用面平行于板跨寬度:bcx=btx+2s+h=a+2s+hi=0.30+0+0.12=0.42m"是什么意思? ...閱讀全文

河山 2017-03-11 2020 1

腳手架在樓板上,計算書,各樓層荷載分配,假設層間支架剛度無窮大的依據是什么 ...閱讀全文

豆豆418 2022-03-08 591 0

按照圖紙信息輸入 配筋信息有三個地方 .不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐,這句話不知道什么意思,是不是只要保留下部支模架后就可以搭設腳手架嗎?最后計算的承載力計算是符合要求的。樓板上的墊板尺寸內容沒有選項可以選擇槽鋼作為墊板。只有2個尺寸。問題補充:不知道是否有好的解決辦法? ...閱讀全文

8888 2014-09-11 3145 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉