1、給水管道需要做嚴密性試驗嗎?

2、如要做,是怎么做的

3、規范的出處是哪里

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-17 08:25:19 1樓

1、給水管道需要做嚴密性試驗嗎?必須的

2、如要做,是怎么做的。用打壓設備按規范要求值分戶進行

3、規范的出處是哪里:建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范《GB50242-2002》

  • 九華彡草根2016-06-19 13:56:19回復

    請問是GB50242-2002的哪一條 請問是GB50242-2002的哪一條

  • 云中飛鶴2016-06-19 17:22:44回復

    暈,規范自己真的不能去翻翻看看么? 暈,規范自己真的不能去翻翻看看么?

  • 云中飛鶴2016-06-19 17:23:28回復

    4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法: 金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。  • 云中飛鶴2016-06-19 17:24:33回復

    6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下10min 內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。回帖時間:2016-06-16 10:02:47 2樓

1、給水管當然要做管道、強度嚴密性試驗。2、品茗資料軟件里有一張管道強度、嚴密性試驗表,對應施工現場把表填好,比如管道現場試壓的試驗壓力是多少,工作壓力是多少,試驗過程、試驗時間,這些規范上都有。3、規范內容來自建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收標準《GB50242-2002》
  • 九華彡草根2016-06-19 13:55:56回復

    請問是GB50242-2002的哪一條 請問是GB50242-2002的哪一條

其他類似問題

1、給水管道需要做嚴密性試驗嗎? 2、如要做,是怎么做的 3、規范的出處是哪里...閱讀全文

九華彡草根 2016-06-16 7204 2

安裝資料軟件中,強度嚴密性試驗記錄和管道強度,嚴密性試驗記錄有何區別?...閱讀全文

溫柔刀 2016-06-08 2622 1

給水強度嚴密性試驗怎么填寫。...閱讀全文

半°微涼 2017-11-13 3687 2

請大神指點。...閱讀全文

半°微涼 2017-11-13 1705 5

閥門強度及嚴密性試驗記錄已知工作壓力,試驗壓力、持續時間、實測壓降怎么填寫...閱讀全文

豆豆234 2016-04-12 3281 1