半°微涼
發帖時間:2017-11-13 18:01:53 樓主

給水強度嚴密性試驗怎么填寫。

健與美
回帖時間:2017-11-14 10:54:03 1樓

檢驗批容量總體分兩類:

有限值

無限值


本題(無限值)檢驗批容量:指本檢驗批的工程量,按工程實際填寫,計量項目和單位按專業驗收規范里對檢驗批容量的規定。

認為有用,勞駕點個。

4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

檢驗方法: 金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。

《給水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄》表格示例及填寫說明

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

4 室內給水系統安裝

4.1 一般規定

4.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa 的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。

4.1.2 給水管道必須采用與管材相適應的管件。生活給水系統所涉及的材料必須達到飲用水衛生標準。

4.1.3 管徑小于或等于100mm 的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;管徑大于100mm 的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。

4.1.4 給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口、粘接接口、熱熔連接、專用管件連接及法蘭連接等形式。塑料管和復合管與金屬管件、閥門等的連接應使用專用管件連接,不得在塑料管上套絲。

4.1.5 給水鑄鐵管管道應采用水泥捻口或橡膠圈接口方式進行連接。

4.1.6 銅管連接可采用專用接頭或焊接,當管徑小于22mm時宜采用承插或套管焊接,承口應迎介質流向安裝;當管徑大于或等于22mm時宜采用對口焊接。

4.1.7 給水立管和裝有3個或3個以上配水點的支管始端,均應安裝可折卸的連接件。

4.1.8 冷、熱水管道同時安裝應符合下列規定:

上、下平行安裝時熱水管應在冷水管上方。

垂直平行安裝時熱水管應在冷水管左側。

4.2 給水管道及配件安裝

主控項目

4.2.2 給水系統交付使用前必須進行通水試驗并做好記錄。檢驗方法:觀察和開啟閥門、水嘴等放水。

4.2.3 生產給水系統管道在交付使用前必須沖洗和消毒,并經有關部門取樣檢驗,符合國家《生活飲用水標準》方可使用。檢驗方法:檢查有關部門提供的檢測報告。

4.2.4 室內直埋給水管道(塑料管道和復合管道除外)應做防腐處理。埋地管道防腐層材質和結構應符合設計要求。

檢驗方法: 觀察或局部解剖檢查。

一般項目

4.2.5 給水引入管與排水排出管的水平凈距不得小于1m。室內給水與排水管道平行敷設時,兩管間的最小水平凈距不得小于0.5m;交叉鋪設時,垂直凈距不得小于0.15m。給水管應鋪在排水管上面,若給水管必須鋪在排水管的下面時,給水管應加套管,其長度不得小于排水管管徑的3倍。

檢驗方法: 尺量檢查。

4.2.6 管道及管件焊接的焊縫表面質量應符合下列要求:

1 焊縫外形尺寸應符合圖紙和工藝文件的規定,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應圓滑過渡。

2 焊縫及熱影響區表面應無裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。

檢驗方法:  觀察檢查。

4.2.7 給水水平管道應有2‰~5‰的坡度坡向泄水裝置。檢驗方法:水平尺和尺量檢查。

4.2.8 給水管道和閥門安裝的允許偏差應符合表4.2.8的規定。

         

4.2.9 管道的支、吊架安裝應平整牢固,其間距應符合本規范第3.3.8條、第3.3.9條或第3.3.10條的規定。

檢驗方法: 觀察、尺量及手扳檢查。

4.2.10 水表應安裝在便于檢修、不受曝曬、污染和凍結的地方。安裝螺翼式水表,表前與閥門應有不小于8倍水表接口直徑的直線管段。表外殼距墻表面凈距為10~30mm;水表進水口中心標高按設計要求,允許偏差為±10mm。

檢驗方法: 觀察和尺量檢查。

摘錄二:

4.4.8  管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。

             

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-14 09:11:34 2樓

給水管道強度、嚴密性試驗記錄_百度文庫
https://wenku.baidu.com/view/ba1d3f12ccbff121dd3683f7.html

其他類似問題

給水強度嚴密性試驗怎么填寫。 ...閱讀全文

半°微涼 2017-11-13 3648 2

安裝資料軟件中,強度嚴密性試驗記錄和管道強度,嚴密性試驗記錄有何區別? ...閱讀全文

溫柔刀 2016-06-08 2586 1

請大神指點。 ...閱讀全文

半°微涼 2017-11-13 1686 5

閥門強度及嚴密性試驗記錄已知工作壓力,試驗壓力、持續時間、實測壓降怎么填寫 ...閱讀全文

豆豆234 2016-04-12 3250 1

閥門材料進場時,需做閥門強度、嚴密性試驗,如果閥門廠家給的資質自帶閥門試驗報告,是不是我們就不用再做強度、嚴密性試驗了? ...閱讀全文

靜靜的等待 2016-01-12 2526 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取