小海
發帖時間:2016-05-30 23:32:45 樓主

主楞抗彎強度,不符合要求!請減小次楞間距,安全計算軟件中是指梁底次楞間距嗎?但是修改這個數據,主楞抗彎強度,還是不符合要求,請能人解答?

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-01 09:01:02 1樓

減小次楞間距就是調整小梁的間距
  • 云中飛鶴2016-06-01 09:01:53回復

    主楞抗彎強度是受立桿間距和荷載影響的 主楞抗彎強度是受立桿間距和荷載影響的

mya
回帖時間:2016-05-31 09:09:17 2樓

是指梁底次楞間距,你還可以采取減增加梁底立桿根數,這樣應該能算過,再不行,就只能改主梁材料...

其他類似問題

主楞抗彎強度,不符合要求!請減小次楞間距,安全計算軟件中是指梁底次楞間距嗎?但是修改這個數據,主楞抗彎強度,還是不符合要求,請能人解答?...閱讀全文

小海 2016-05-30 4518 2

花籃螺栓驗算,不符合要求,增大花籃螺栓直徑或減小卸荷間距! 操作軟件出現這個問題不知該調哪里了,請指教!...閱讀全文

兵哥 2017-01-02 3437 1

原理是什么?如何選擇,求指教...閱讀全文

諸暨王老吉 2021-04-30 953 3

浙江的模板計算次楞驗算方式怎么選,簡支梁還是兩跨、三跨、四跨有什么依據嗎,主楞驗算方式默認兩跨連續梁(灰顯)哪位朋友知道這個相關的嗎,求告知,謝謝...閱讀全文

頗好是 2020-05-30 3391 1

梁模板計算中出現以下結論如何調整合理?1.小梁抗彎驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 2.小梁抗剪驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 3.小梁撓度驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度!...閱讀全文

123456call 2017-02-22 10397 1