二猛
發帖時間:2016-05-26 08:31:30 樓主

為何塔吊樁基礎中樁的主筋不能超過30根?是規范要求嘛

送你一抹,微笑
回帖時間:2016-05-26 21:07:18 1樓

可以請設計出方案
送你一抹,微笑
回帖時間:2016-05-26 14:36:08 2樓

你可以看看其它設計樁的配筋,都是沒有哪么多根的,


  • 二猛2016-05-26 20:38:17回復

    大哥,工程在重慶,用的單樁加承臺,單樁直徑2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像計算不通過。 大哥,工程在重慶,用的單樁加承臺,單樁直徑2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像計算不通過。

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-26 10:19:55 3樓

超過30根?你的樁徑要多大?想直接用樁作為基礎么?
  • 二猛2016-05-26 20:37:50回復

    大圣,工程在重慶,用的單樁加承臺,單樁直徑2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像計算不通過。 大圣,工程在重慶,用的單樁加承臺,單樁直徑2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像計算不通過。

  • 云中飛鶴2016-05-27 08:13:23回復

    用2米直徑的樁,你還不如用小直徑的四樁承臺做基礎 用2米直徑的樁,你還不如用小直徑的四樁承臺做基礎

  • 云中飛鶴2016-05-27 08:14:39回復

    從你選擇2m的樁徑就看出你沒做過施工的------出方案也是憑想像來的 從你選擇2m的樁徑就看出你沒做過施工的------出方案也是憑想像來的

mya
回帖時間:2016-05-26 09:20:16 4樓

這個規范上并沒有規定,應該是根據最小配筋率、相應構造要求以及實際施工情況,而限制的一個范圍
  • 二猛2016-05-26 20:37:23回復

    大圣君,工程在重慶,用的單樁加承臺,單樁直徑2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像計算不通過。 大圣君,工程在重慶,用的單樁加承臺,單樁直徑2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像計算不通過。

  • mya2016-05-27 09:19:05回復

    剛得到消息,月底會有新版本出來,把這個參數放開,到時候你可以更新一下 剛得到消息,月底會有新版本出來,把這個參數放開,到時候你可以更新一下

其他類似問題

為何塔吊樁基礎中樁的主筋不能超過30根?是規范要求嘛...閱讀全文

二猛 2016-05-26 3594 4

塔吊基礎下可以設置6根樁嗎...閱讀全文

豆豆310 2022-02-23 821 1

塔吊基礎規范要求...閱讀全文

奮斗 2023-09-15 1904 1

為何樁長一定要在-500~-12之間?有時一定要在-500~-14之間?...閱讀全文

二猛 2016-06-27 2637 2

塔吊四樁基礎,塔吊四樁基礎施工方案...閱讀全文

奮斗 2022-12-28 1352 1