送你一抹,微笑
發帖時間:2016-05-12 07:27:48 樓主

不管你落地腳手架多高,在用單扣件,雙扣件均在算聯墻件抗滑承載力不夠,這樣只能是將外架的縱距,步距變小,只能為步距1650,而縱距1400,哪么規范的步距1800和1500縱距都用不到了,誰能有什么辦法將步距,縱距都不改,計算也通過????親們都會遇到這事很煩惱吧

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-12 08:41:17 1樓

一是你荷載選擇不對,二是架體立桿橫距,靠墻距不適合,三是當地風荷載過大,不適于采用扣件連接的連墻件
  • 送你一抹,微笑2016-05-12 09:09:13回復

    請你你QQ號多少,我會跟你詳細說明情況,謝謝 請你你QQ號多少,我會跟你詳細說明情況,謝謝

  • 云中飛鶴2016-05-12 09:10:15回復

    584140091 584140091

其他類似問題

不管你落地腳手架多高,在用單扣件,雙扣件均在算聯墻件抗滑承載力不夠,這樣只能是將外架的縱距,步距變小,只能為步距1650,而縱距1400,哪么規范的步距1800和1500縱距都用不到了,誰能有什么辦法將步距,縱距都不改,計算也通過????親們都會遇到這事很煩惱吧...閱讀全文

送你一抹,微笑 2016-05-12 2914 1

落地扣件腳手架為什么不能設置腳手架高度?...閱讀全文

學無止境 2018-11-03 1076 2

落地式腳手架,必須用鋼絲繩進行卸荷么?如果不需要,軟件計算時怎么取消該選項...閱讀全文

致遠su 2013-08-12 1546 0

鋼絲繩卸載什么意思...閱讀全文

邵巖 2011-10-12 3398 2

減少小間梁間距,調整各支撐件的位置工或調整主梁外懸挑和內錨固長度或選擇合適的主梁,如何修改....閱讀全文

創造未來 2013-09-13 2860 1