1腳手架

2847

1

創造未來
發帖時間:2013-09-13 15:27:20 樓主

減少小間梁間距,調整各支撐件的位置工或調整主梁外懸挑和內錨固長度或選擇合適的主梁,如何修改.

博樂
回帖時間:2013-09-16 10:10:26 1樓

看您上面描述,應該為懸挑腳手架的計算吧,最好能提供詳細參數或者直接聯系品茗客服0571-56665700-8008咨詢。

其他類似問題

減少小間梁間距,調整各支撐件的位置工或調整主梁外懸挑和內錨固長度或選擇合適的主梁,如何修改. ...閱讀全文

創造未來 2013-09-13 2847 1

軟件里幾個模塊不能用了,鎖號 特89009 ...閱讀全文

豆豆845 2014-03-30 3871 2

不管你落地腳手架多高,在用單扣件,雙扣件均在算聯墻件抗滑承載力不夠,這樣只能是將外架的縱距,步距變小,只能為步距1650,而縱距1400,哪么規范的步距1800和1500縱距都用不到了,誰能有什么辦法將步距,縱距都不改,計算也通過????親們都會遇到這事很煩惱吧 ...閱讀全文

送你一抹,微笑 2016-05-12 2892 1

什么是結構腳手架和裝修腳手架? ...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 4899 5

單立桿的軸心壓力設計值 N1=(1.3(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)(hx1+(1-Kf) (hx頂-hx1)+max[7.2,(1-Kf)hj頂])/H=(1.3(4.755+5.056)+1.51.8) (18+(1-0.8)(18-18)+max[7.2,(1-0.8)15.05])/33.05=11.783KN 為什么這個KF值有的取0.35有的取0.8 ...閱讀全文

豆豆967 2023-03-14 1877 1