九月天
發帖時間:2016-04-27 14:20:52 樓主

通風工程中,通風機試運行檢查記錄表格中存在以下幾點疑問

1、 吸入端和壓出端是指的是哪 ?以樓梯間加壓送風為例,吸入端是屋面上風機的風機口嗎?壓出端是各層風口嗎?面積是風口的面積的和風機口的面積?


2、噪聲和轉數在多少范圍內是合適的?規范中沒有明確的數據。

豆豆888
回帖時間:2016-04-27 16:52:54 1樓

吸入端是屋面上風機的風機口,壓出端是各層風口,面積是風口的面積的和風機口的面積。功率:11千瓦,轉速:2900轉/分鐘。
  • 九月天2016-04-27 22:24:35回復

    謝謝你的回答,學習了 謝謝你的回答,學習了

其他類似問題

通風工程中,通風機試運行檢查記錄表格中存在以下幾點疑問 1、 吸入端和壓出端是指的是哪 ?以樓梯間加壓送風為例,吸入端是屋面上風機的風機口嗎?壓出端是各層風口嗎?面積是風口的面積的和風機口的面積? 2、噪聲和轉數在多少范圍內是合適的?規范中沒有明確的數據。...閱讀全文

九月天 2016-04-27 2923 1

通風機試運行檢查記錄中風機實測風量怎么計算...閱讀全文

九月天 2017-07-28 2718 1

建筑物照明通電試運行檢查記錄中運行電壓為220V,現場沒有試,如何能計算出電流。照明通電試運行指的是全部打開照明燈具,處于工作狀態,插座不工作時的運行電流嗎,測的是哪個位置的運行電流?電表箱至每戶戶箱運行電流,還是戶箱至燈具的回路的運行電流?...閱讀全文

美好時光 2020-12-12 1052 1

天花板式換氣扇屬于通風機嗎?需要做風機安裝檢驗批質量驗收記錄嗎?...閱讀全文

萌倪 2019-09-23 1822 3

消防風機需要做電氣設備試驗和試運行檢驗批嗎?如果要做的話是不是還要做電動機電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批?潛污泵是消防風機電箱出線連接是否也需要做這兩個檢驗批?...閱讀全文