給水管水壓試驗問題?
2424
3
現場給水主管和支管材質不一樣,主管是50的襯塑管,支管是25的PPR,做水壓試驗時是整個連在一起做?還是分開做?要是連在一起做的話,水壓記錄有哪個材質的表?
因為主與支管不是同一等級不建議一起試壓。主與支可有閥門之類的斷開設置?有的話就需要分開試壓。或者你可以看看設計壓力值是否相近,比較相接近的話就可以一起試驗,填寫設計值高的那個材料。
其他類似問題
現場給水主管和支管材質不一樣,主管是50的襯塑管,支管是25的PPR,做水壓試驗時是整個連在一起做?還是分開做?要是連在一起做的話,水壓記錄有哪個材質的表?...閱讀全文
緣楓 2016-04-26 2424 3
室內冷水給水采用鋁塑料PPR冷水復合管,請問用哪個給水管道水壓試表,用管道水壓試驗記錄(鋼管及復合管),還時用管道水壓試驗記錄(塑料管 )。鋁塑PPR冷水給水管是復合管還是塑料管...閱讀全文
美好時光 2020-06-28 925 2
高層給水管道支管水壓試驗怎么分批的,3~5層一張試驗記錄,還是一層一張試驗記錄...閱讀全文
九華彡草根 2016-06-20 2561 1
高區工作壓力為1.05MPa,試驗壓力為多少?水從低區打入嗎?...閱讀全文
豆豆107004 2014-07-16 2932 3
想請教一下室外消防給水管水壓試驗表該怎么填 填寫樣式...閱讀全文
雨后 2014-01-13 3380 1