臨時用電設置幾個機具,品茗就提示超過數據庫數據,需要修改,這個怎么修改,有沒有依據?

云中飛鶴
回帖時間:2015-01-08 08:16:45 1樓

這種想象大多數是你幾個用電機具共用一個回路造成的---------請注意添加機械時,把每個機械的回路標識為不同的數字即可

 

Ivan
回帖時間:2015-01-06 13:33:51 2樓

電流超出數據庫選擇范圍的原因有多種,需要逐個檢查軟件參數的設置是否正確:

1)需要系數取值不合理。按照軟件默認的需要系數直接計算,通常會導致計算結果偏大,需要系數可以參照軟件幫助文件中臨時用電的需要系數表;

2)檢查各分箱中的設備組號是否分開。一般情況下,各分箱下的機械設備是需要分組設置的,具體分組含義請參照安全軟件幫助文件;

3)各分箱中設置的用電設備過多,一般情況下,分箱下設置的用電設備在5臺左右;

4)可以在菜單欄上的用水用電參數設置中,增加電器元件,具體根據提示判斷增加何種電氣元件。

其他類似問題

臨時用電設置幾個機具,品茗就提示超過數據庫數據,需要修改,這個怎么修改,有沒有依據?...閱讀全文

lck 2015-01-06 3707 2

電計算中,電流超出數據庫選擇范圍如何處理?...閱讀全文

xxx 2014-05-09 3119 2

用電計算中,電流超出數據庫選擇范圍如何處理?...閱讀全文

逗逗二十八號 2011-11-11 4688 1

用電計算中,電流超出數據庫選擇范圍如何處理?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 11755 3

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。...閱讀全文