fofo
發帖時間:2016-03-31 16:42:19 樓主

請問,抹灰工程的原材料要送檢嗎,配合比要不要做

懂你@緣分
回帖時間:2016-04-02 09:58:12 1樓

抹灰材料需要送檢,根據圖紙要求,有強度等級的就需要開配合比單,我們墻體抹灰是M7.5的水泥砂漿 
  • fofo2016-04-26 10:35:12回復

    抹灰砂漿只給出了體積比而沒有強度值,這種情況需要送配合比不 抹灰砂漿只給出了體積比而沒有強度值,這種情況需要送配合比不

  • 懂你@緣分2016-04-30 16:32:55回復

    那就不需要做配比 那就不需要做配比

597060921
回帖時間:2016-04-01 10:46:07 2樓

抹灰砂漿的話是沒有強度要求的,比如1:N水泥砂漿、1:N混合砂漿。這種是不需要送配合比的。當然原材料需要送檢。
隨便提下,砌筑砂漿就有強度要求,比如M5 M7.5。這種就需要出原材和配合比報告。
宋田公主
回帖時間:2016-03-31 17:29:49 3樓

送水泥和砂就可以了,抹灰不用配合比,砌體才要配合比的
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-31 17:08:55 4樓

原材料是肯定要送檢的:水泥安定性、強度試驗;沙子篩分析試驗;

配合比依據圖紙設計用料說明做法

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-31 17:05:39 5樓

原材料要送檢,配合比沒有------抹灰是按體積比例直接定的,不需要配合比

其他類似問題

請問,抹灰工程的原材料要送檢嗎,配合比要不要做...閱讀全文

fofo 2016-03-31 6776 5

請問:1.一般抹灰就做一張抹灰檢驗批?要不要隱蔽?還找平嗎?(搞不明白) 2.涂料的基層刮膩子做資料嗎?并且膩子刮好幾?,資料要做嗎?做那些資料? 涂料要做隱蔽嗎?...閱讀全文

瓜慫 2016-04-05 5361 4

JGJT 220-2010 抹灰砂漿技術規程里要求做砂漿試塊,可是我們的圖紙上沒有強度要求,我該怎么送砂漿試塊...閱讀全文

一瞬 2016-03-27 4135 4

框柱施工中,有7-8種不同直徑的鋼筋采用變徑機械連接方式,這些變徑的機械連接之前沒有做過實驗,請高手指點,要不要對變徑的機械連接重新工藝送檢和實驗送檢,急盼...閱讀全文

橋東 2020-05-04 1900 1

鋼筋機械連接要不要送檢工藝連接?請說明一下要或者不要的依據!還有,鋼筋機械連接型式檢驗多少個接頭為一批次?此為強制性條文,為什么工地鮮有執行?...閱讀全文

小蝦條 2018-08-29 28641 4