填充墻檢驗批劃分
2769
3
每層填充墻有80m3,可以按3層一張檢驗批劃分做嗎
《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。
淡淡的2022-06-27 17:03:15回復
比如地下室砌體一層有1500立方,我分8個檢驗批,拉拔試驗是按1500方送一次,還是按8個檢驗批送八次 比如地下室砌體一層有1500立方,我分8個檢驗批,拉拔試驗是按1500方送一次,還是按8個檢驗批送八次
其他類似問題
每層填充墻有80m3,可以按3層一張檢驗批劃分做嗎...閱讀全文
xixi 2016-03-22 2769 3
墻體材料好幾種規格,有的規格超過250m3,有的沒有超過250m3,那這個檢驗批怎么劃分???...閱讀全文
悠悠我心~ 2018-04-01 3972 2
一個樓層有2種砌體 ? 一種是頁巖磚(只是用于衛生間部分) 一種是加氣塊 ? 然后每層的方量頁巖磚只有8方 ? 加氣塊有40到60左右 ? 這樣可以1到四五層做一個檢驗批么?然后加氣塊是用粘結劑的 不需要做砂漿試塊。只有頁巖磚部分是需要送砂漿試塊(砂漿試塊是每層都送檢的),這樣2種材料應該分開做檢驗批吧,能幾層到幾層做一個檢驗批么?...閱讀全文
小公舉 2017-10-22 4757 4
地下室用頁巖磚砌體,樓上廚衛間內外墻用頁巖磚砌體,但砌體墻體用加氣塊砌體,那么檢驗批是用兩個填充墻砌體嗎,怎么區分,還有設計圖紙上沒明確加氣塊用的專用粘接劑,怎么填寫...閱讀全文
維尼 2018-04-12 2061 5
填充墻砌體檢驗批,內墻是加氣塊,但是正負零以下用的是水泥磚,做了內墻填充墻(加氣塊)檢驗批,正負零以下的,水泥磚需要做檢驗批嗎?...閱讀全文
一寢夢塵埃 2018-03-29 2080 3
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取