小公舉
發帖時間:2017-10-22 14:09:13 樓主

一個樓層有2種砌體 ? 一種是頁巖磚(只是用于衛生間部分) 一種是加氣塊 ? 然后每層的方量頁巖磚只有8方 ? 加氣塊有40到60左右 ? 這樣可以1到四五層做一個檢驗批么?然后加氣塊是用粘結劑的 不需要做砂漿試塊。只有頁巖磚部分是需要送砂漿試塊(砂漿試塊是每層都送檢的),這樣2種材料應該分開做檢驗批吧,能幾層到幾層做一個檢驗批么?

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-23 10:46:54 1樓

 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:

1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

2  不超過250m3砌體;

3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。

但不超過250立方

  • 云中飛鶴2017-10-23 10:47:26回復

    《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011) 《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011)

  • 小公舉2017-10-24 14:27:31回復

    你看我這種情況是可以1-5層這樣子做檢驗批 他沒有超過250,因為頁巖磚的砂漿試塊是每層都送,我就不確定資料是不是可以這樣做,這個規范也沒有明確一定要三層做一次啊 你看我這種情況是可以1-5層這樣子做檢驗批 他沒有超過250,因為頁巖磚的砂漿試塊是每層都送,我就不確定資料是不是可以這樣做,這個規范也沒有明確一定要三層做一次啊

  • 云中飛鶴2017-10-30 08:57:09回復

    不超過250立方的砌體,可以多層合并的哦 不超過250立方的砌體,可以多層合并的哦

明朗的天
回帖時間:2017-10-22 17:32:19 2樓

規范中規定:高層為三層一做

  • 小公舉2017-10-22 21:22:22回復

    求規范 ?是這個規范里面么?GB50203-2011《砌體結構工程施工質量驗收規范》 求規范 ?是這個規范里面么?GB50203-2011《砌體結構工程施工質量驗收規范》

關山蝴蝶
回帖時間:2017-10-22 16:12:51 3樓

如果你砂漿試塊每層都送的話,那就每層都做檢驗批

  • 小公舉2017-10-22 16:27:34回復

    可是頁巖磚就只有8m3每層 加氣塊是粘結劑 不送試塊的 可是頁巖磚就只有8m3每層 加氣塊是粘結劑 不送試塊的

關山蝴蝶
回帖時間:2017-10-22 15:57:00 4樓

同類型材料的強度等級相同,填充墻砌體量少時可多個樓層合并(不超過250m3砌體)
  • 小公舉2017-10-22 16:07:07回復

    這是不同類型那我檢驗批分開做,然后可以幾層合并只要不超過250m3就行了?因為砂漿試塊是每層都送的,不需要于此對應么? 這是不同類型那我檢驗批分開做,然后可以幾層合并只要不超過250m3就行了?因為砂漿試塊是每層都送的,不需要于此對應么?

其他類似問題

一個樓層有2種砌體 ? 一種是頁巖磚(只是用于衛生間部分) 一種是加氣塊 ? 然后每層的方量頁巖磚只有8方 ? 加氣塊有40到60左右 ? 這樣可以1到四五層做一個檢驗批么?然后加氣塊是用粘結劑的 不需要做砂漿試塊。只有頁巖磚部分是需要送砂漿試塊(砂漿試塊是每層都送檢的),這樣2種材料應該分開做檢驗批吧,能幾層到幾層做一個檢驗批么?...閱讀全文

小公舉 2017-10-22 4765 4

3.4.2. 空調風系統1) 本項目室內末端采用天花板內藏風管式或者嵌入式室內機,頂送頂回,能滿足各自空間的室內空調獨立控制。2) 新風采用全熱回收新風機組,回收排風能量處理新風,新風直接送入室內。全熱回收機組具備過渡工況旁通功能。本項目空調系統采用變冷媒流量多聯式中央空調(VRF)系統,按樓層分區域分別獨立設置系統,室外機設置于屋面及各層設備平臺。本工程 VRF 系統冷媒要求采用環保冷媒。3.3.2. VRF 系統共設置 18 套,共計 770 HP,總制冷量 2041.5KW。請問一下各位大神,這個空調資料,1.變冷媒流量多聯式中央空調(VRF)系統這個我是用:通風與空調分部-多聯機(熱泵)空調系統子分部里的檢驗批做資料嗎?2.另外空調風這個,新風采用全熱回收新風機組,這個我應該用哪個子分部來做檢驗批?望各位大神提點一下...閱讀全文

豆豆485 2023-11-17 934 1

我的狗號是z726098,為什么我輸入買軟件時提供的注冊碼進不去?還有安徽省有施工資料的程序嗎?急...閱讀全文

紫金 2012-01-14 3206 1

在線等,磚砌體容量的立方是怎么算?...閱讀全文

2015-06-09 3605 2