不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐
4665
2
腳手架方案計算結果是不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐。還有沒有其他措施?或者應該怎么說明?
親愛的.壞壞2016-03-04 11:17:40回復
增加二次支撐專家會論證過關嗎? 增加二次支撐專家會論證過關嗎?
云中飛鶴2016-03-04 13:56:04回復
一半是沒有問題的,那個不過關不是承載力的不過關,只是裂縫控制方面的,另外品茗軟件的計算,只是單獨考慮了板的承載,沒有考慮邊梁和柱等----它是按最不利條件計算的,富余量比較大 一半是沒有問題的,那個不過關不是承載力的不過關,只是裂縫控制方面的,另外品茗軟件的計算,只是單獨考慮了板的承載,沒有考慮邊梁和柱等----它是按最不利條件計算的,富余量比較大
其他類似問題
腳手架方案計算結果是不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐。還有沒有其他措施?或者應該怎么說明?...閱讀全文
親愛的.壞壞 2016-03-04 4665 2
結論和建議:1.Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐...閱讀全文
難得糊涂 2018-03-06 2309 2
花籃螺栓驗算,不符合要求,增大花籃螺栓直徑或減小卸荷間距! 操作軟件出現這個問題不知該調哪里了,請指教!...閱讀全文
兵哥 2017-01-02 3437 1
請教下一般性樓蓋驗算中,軟件建議保留本層支架或增加二次支撐,該在哪里怎么修改?...閱讀全文
醉 清 風 2014-08-12 8267 2
型鋼碗扣式腳手架里面的安全驗算中,快速計邊梁驗算不符合要求怎么辦...閱讀全文
心心相印 2019-11-07 969 1