醉 清 風
發帖時間:2014-08-12 20:29:36 樓主

請教下一般性樓蓋驗算中,軟件建議保留本層支架或增加二次支撐,該在哪里怎么修改?

云中飛鶴
回帖時間:2014-08-13 16:42:54 1樓

實際施工中,一般就是隔層拆模,也不會出現問題的(全國范圍也沒見樓板因此出現坍塌等事故的),像這種一次保留4、5層支架的,品茗軟件的編制者覺得有可能么?是不是軟件給的安全系數過大了?
Ivan
回帖時間:2014-08-13 08:39:45 2樓

你好,軟件建議保留本層支架或增加二次支撐是指軟件中的層間支架參數,可以根據需要設置施工層下設支架層數,相應的圖形可以參考樓板支架立面圖
  • 醉 清 風2014-08-13 09:59:18回復

    1、樓板裂縫驗算中增加二次支撐是在哪里怎么增加? 2、危險源評估及一般性樓蓋驗算需不需要編入專項方案(需專家論證的),怎么編入,我是菜鳥煩詳細點? 1、樓板裂縫驗算中增加二次支撐是在哪里怎么增加? 2、危險源評估及一般性樓蓋驗算需不需要編入專項方案(需專家論證的),怎么編入,我是菜鳥煩詳細點?

  • Ivan2014-08-13 16:20:45回復

    它的這個意思就是說支撐不滿足要求,你可以繼續增加支撐,就是在剛截圖給你的那邊增加,把施工層下設支架層數改成5,然后每一層的參數都要自己去修改,改成和現場實際情況相同的。然后對這個一般性樓蓋驗算,板的長寬對計算的影響特別大,計算的時候按照最大的那塊板來計算 它的這個意思就是說支撐不滿足要求,你可以繼續增加支撐,就是在剛截圖給你的那邊增加,把施工層下設支架層數改成5,然后每一層的參數都要自己去修改,改成和現場實際情況相同的。然后對這個一般性樓蓋驗算,板的長寬對計算的影響特別大,計算的時候按照最大的那塊板來計算

  • 阿寧2024-11-06 11:03:34回復

    只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。哎!真的服了這老6算法了。 只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。哎!真的服了這老6算法了。

其他類似問題

請教下一般性樓蓋驗算中,軟件建議保留本層支架或增加二次支撐,該在哪里怎么修改?...閱讀全文

醉 清 風 2014-08-12 8270 2

結論和建議:1.Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐...閱讀全文

難得糊涂 2018-03-06 2310 2

腳手架方案計算結果是不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐。還有沒有其他措施?或者應該怎么說明?...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-04 4666 2

只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文

阿寧 2024-11-06 78 0

地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文

阿寧 2024-11-03 96 0