發帖時間:2016-01-18 15:24:31 樓主

人防工程,地下室底板是否按澆筑的混凝土量每100m3送一組,基礎梁鋼筋接頭是否跟土建的分開送,柱子鋼筋接頭只送人防部位嗎?混凝土也是只送人防部位嗎?

GB50300
回帖時間:2016-01-19 08:19:52 1樓

混凝土留置你說的是對的 ,100立方留置一組,超過1000立方也是100立方留置一組,鋼筋接頭還是按照土建的規范取樣,
天涯海角
回帖時間:2016-01-18 16:57:05 2樓

人防工程的原材料、鋼筋連接、混凝土試塊的留置數量等均不需要單獨做,均按土建要求做就可以了,人防資料中的主控資料均可以使用土建的主控資料。
  • 小饅頭2016-01-19 08:25:07回復

    見證單位都不一樣,這也行?人防不用單獨送? 見證單位都不一樣,這也行?人防不用單獨送?

  • 天涯海角2016-01-19 13:13:30回復

    你這個項目有兩家監理公司? 你這個項目有兩家監理公司?

  • 小饅頭2016-01-23 16:13:21回復

    汗,人防監理跟土建監理能一樣嗎 汗,人防監理跟土建監理能一樣嗎

  • 天涯海角2016-01-23 16:22:00回復

    在杭州人防和土建都是一家監理公司監理的 在杭州人防和土建都是一家監理公司監理的

其他類似問題

人防工程,地下室底板是否按澆筑的混凝土量每100m3送一組,基礎梁鋼筋接頭是否跟土建的分開送,柱子鋼筋接頭只送人防部位嗎?混凝土也是只送人防部位嗎?...閱讀全文

小饅頭 2016-01-18 5863 2

我這一層柱有20/22/25的電渣壓力焊接,是送三種規格的,還是直送20/25的就可以了,這個有沒有相應的規范要求的,請高人指點...閱讀全文

久憶 2015-09-17 2537 3

我這有兩種基礎,一種是樁基,一種是獨立基礎+條基,請問基巖分別該如何取樣送檢呢?謝謝!...閱讀全文

默然- 2017-09-02 3480 5

同施工條件、同一批材料、同等級、通行時、同規格接頭、應以500個位一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個應作為一個驗收批。這個驗收批該怎么去理解,是以鋼筋安裝部位或樓層為一個驗收批,還是以500個為準,多個棟號共用?比如同個項目,同時施工多個單位工程,但每個單位工程機械連接使用量都不大,同一種規格僅一、二十個,每個單位工程均要單獨送檢,還是以500個為最終標準,取樣可代表同時施工的多個部位?...閱讀全文

灰燼 2017-06-18 8988 4

人防工程鋼筋連接怎么沒有直螺紋的??人防工程鋼筋連接怎么評定???...閱讀全文

busiwuxie 2014-09-07 3129 1