我用2014版的品茗做的方案:一個版的支撐計算書 ,但是專家論證會議說我沒有按照J(rèn)GJ130-2010及JGJ162-2008的要求計算, 我用2014版本的做的計算書是有一個計算依據,這個計算依據有列出上面兩項。 那個版本有計算公式的. 例如: 計算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l 其中,V--面板計算最大剪力(N); l--計算跨度(次楞間距): l =250.0mm; 新澆混凝土側壓力設計值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m; 傾倒混凝土側壓力設計值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N; 截面抗剪強度必須滿足: τ= 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ--面板截面的最大受剪應力(N/mm2); V--面板計算最大剪力(N):V = 982.2N; b--構件的截面寬度(mm):b = 300mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ; 那個版本這個計算書。 2014的計算書沒有以上的計算公式敘...閱讀全文
豆豆559 2015-11-21 2661 4
2012版安全計算軟件中,梁、板底模立桿穩定性計算公式是不是有錯誤???軟件中是λ=l0/i,此處計算l0長度軟件是直接帶入立桿步距計算的,而實際應該是λ=max[ku(h+2a),h+2a]/i才對吧,不知道你們是怎么解決這個問題的,計算完再手動更改么?問題補充:對不起輸錯了,應該是λ=max[kuh,h+2a]/i,我往往出于安全性考慮直接套最大值ku(h+2a),把自由端那段也考慮進去了。...閱讀全文
月宴詩香 2012-06-05 3779 2