發帖時間:2012-04-25 09:58:41 樓主

墻柱模板計算時,其它參數不數,減少主梁間距后計算結果中對拉螺栓的受力會變大,請教下怎么回事。

回帖時間:2012-04-25 17:40:04 1樓

這可能是品茗余數問題。比如墻模板計算高是250+500*N+A,250為底部小梁懸臂長,500為主梁間跟,A為1個大于0小于500的數。當墻計算高度為1M時,主梁間距為500mm,那么對拉螺栓豎向布置間距為250mm,500mm,250mm。根據品茗公式最大承載為處為=MAX(500,500/2+250)=500。當主梁間距改為400時,對拉螺栓豎向布置間距依次為250mm,400mm,350mm,同理根據公式=MAX(400,400/2+350)=550。這就是為什么減少主梁間距后計算結果中對拉螺栓的受力會變大的原因。我們己經著手完善
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-04-25 13:41:14 2樓

這個會影響的,以柱模板為例,減小柱箍間距會影響面板強度值,進而影響柱箍的驗算,從而直接影響對拉螺栓的受力。
  • 豬豬2012-05-05 10:37:30回復

    沒看懂,直觀的來說,柱箍加密對拉螺栓的受力會減少,而軟件計算會增大。也不是二樓那情況,我算的是11米高的墻也是這情況。

  • 品茗軟件溫州辦事處2012-05-07 11:32:55回復

    這個你看下計算書就清楚了,主要是荷載受力的改變

其他類似問題

墻柱模板計算時,其它參數不數,減少主梁間距后計算結果中對拉螺栓的受力會變大,請教下怎么回事。 ...閱讀全文

豬豬 2012-04-25 4645 2

請問墻柱模板計算時,采用泵送砼時這個傾倒砼荷載值如何選擇,模板分段是如何理解,一般的樓層高都有2.8米、3.6米、3.8米等,木模板最大尺寸在1850mm,這種情況下如何設置模板分段數值。 ...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-05-28 4643 1

xufei123 2018-08-06 1297 2

計算軟件沒墻柱模板計算軟件 ...閱讀全文

老虎 2018-05-06 1660 4

柱模板、墻模板計算柱箍、小梁為什么沒有工字鋼這個選項 ...閱讀全文

豆豆791 2022-11-28 388 1