帥氣王子
發帖時間:2015-08-12 11:20:53 樓主

剪力墻、框架柱鋼筋安裝中有沒有綁扎鋼筋網長、寬、網眼尺寸,有沒有受力鋼筋的間距和排距,剪力墻、框架柱有沒有綁扎箍筋的間距

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-12 18:02:14 1樓

關于綁扎鋼筋網和綁扎鋼筋骨架的概念,請大家去看看建筑施工手冊的相關章節

1.綁扎鋼筋骨架



鋼筋綁扎網


云中飛鶴
回帖時間:2015-08-12 18:00:11 2樓

綁扎鋼筋網只在預制成型的網片,現場吊裝這種工藝中才會有的-----綁扎骨架也然-----常見的是磚混結構中的預先綁扎好懸挑梁和預先綁扎好的構造柱,在現場直接綁扎成型的只檢查受力鋼筋項,受力鋼筋的間距,指的是同一排所有鋼筋間距,比如梁,上排或下排,板上層或下層,墻內排或外排,柱一側或另一側鋼筋之間的間距,排距則是,梁,上排與下排,板上層與下層,墻內排與外排,柱一側與另一側鋼筋之間的間距,綁扎箍筋一般是梁柱或剪力墻暗柱中才有的,板內不會有

其他類似問題

剪力墻、框架柱鋼筋安裝中有沒有綁扎鋼筋網長、寬、網眼尺寸,有沒有受力鋼筋的間距和排距,剪力墻、框架柱有沒有綁扎箍筋的間距...閱讀全文

帥氣王子 2015-08-12 6323 2

剪力墻的約束邊緣構造柱 檢驗批容量 是算在柱里面嗎...閱讀全文

冬天 2020-07-19 822 2

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批容量是按剪力墻劃分,還是按柱劃分...閱讀全文

2017-10-12 4469 3

剪力墻是什么意思,它的解釋是什么?有通俗易懂點的解釋嗎?...閱讀全文

拾荒者 2018-08-20 1811 3

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎 1、強度驗算; σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。 2、撓度驗算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。...閱讀全文

江湖 2021-02-24 1101 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉