江湖
發帖時間:2021-02-24 11:34:35 樓主

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎

1、強度驗算;

 σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2

    不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。

2、撓度驗算

 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm

    不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。

云中飛鶴
回帖時間:2021-02-26 09:38:36 1樓

結果是沒問題的------只是你的軟件該升級了----老版本許多規范都過時了
逗逗567
回帖時間:2021-02-24 13:21:09 2樓

正確,安全計算軟件是嵌入規范而出的計算,準確性和嚴謹度沒問題,不過構造參數的輸入要自己核查好。軟件已經更新到最新版本13.7.1http://hovertize.com/SoftDown_28_779.aspx

其他類似問題

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎 1、強度驗算; σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。 2、撓度驗算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。...閱讀全文

江湖 2021-02-24 1100 2

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎 1、強度驗算; σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。 2、撓度驗算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。...閱讀全文

江湖 2021-02-24 791 1

剪力墻是什么意思,它的解釋是什么?有通俗易懂點的解釋嗎?...閱讀全文

拾荒者 2018-08-20 1810 3

剪力墻計算到53%就死機為什么?剪力墻參數:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁為鋼管3.2厚,@450,柱箍豎向間距450,橫向間距500,對拉螺栓M12。...閱讀全文

燕子 2010-08-03 4229 2

如果快速有效的計算出最經濟的主次梁排布方式呢?可以驗算過,也相對經濟一些的方法有嗎...閱讀全文

白鵝二二 2022-03-19 534 1