地基與基礎驗收規范
7.4.3 施工中應對錨桿或土釘位置,鉆孔直徑、深度及角度,錨桿或土釘插入長度,注漿配比、壓力及注漿量,噴錨墻面厚度及強度、錨桿或土釘應力等進行檢查。
具體問問檢測單位,他們是怎么做檢測的。
1、灌漿前應清孔,排放孔內積水;
2、注漿管宜與錨桿同時放人孔內,注漿管端頭到孔底距離宜為100mm;
3、漿體強度檢驗用試塊的數量每30根錨桿不應少于一組,每組試塊應不少于6個;
4、根據工程條件和設計要求確定灌漿壓力,應確保漿體灌注密實。