Mr.MO
發帖時間:2015-08-02 07:22:39 樓主

規范中提到水泥攪拌樁留置漿液試塊,也沒有提到試塊的尺寸,室內配置試塊留置是采用70.7m3的砂漿試模,但現場試塊留置它沒提到采用什么試模,在條紋解析中它有寫著一個取樣試件的東西,請問專家們能幫忙指點一下嗎?

soto
回帖時間:2018-09-02 12:37:02 1樓

關于水泥攪拌樁檢測問題

你說提到 試塊跟取芯2選1 ,請問在哪里看到的。有規范嗎  
GB50300
回帖時間:2015-08-02 10:09:38 2樓

我們設計圖紙上跟你寫的是差不多的,關于你說的噴射混凝土強度等級,我們設計直接注明為C20混凝,根據你的情況我建議你們圖紙會審時提出是否為C20,或者直接問設計單位,且不可盲目瞎猜。以免造成不必要的損失。

GB50300
回帖時間:2015-08-02 09:56:58 3樓

砂漿的試模制作。沙發已經講過了,我們就你這問題也咨詢過設計單位,設計的回復是:試塊和取芯都必須要做。
  • Mr.MO2015-08-02 10:00:48回復

    那你們設計圖紙上有寫著設計強度等級嗎?基坑圍護圖紙上就寫了一個養護28天后,無側限抗壓強度>0.8MPa 還有一問題我不知道你們有遇到過沒,噴射混凝土強度等級為C20,設計有給出了一個重量配比,設計的這個重量配比能否達到C20強度等級?這個你們有遇到過嗎? 那你們設計圖紙上有寫著設計強度等級嗎?基坑圍護圖紙上就寫了一個養護28天后,無側限抗壓強度>0.8MPa 還有一問題我不知道你們有遇到過沒,噴射混凝土強度等級為C20,設計有給出了一個重量配比,設計的這個重量配比能否達到C20強度等級?這個你們有遇到過嗎?

GB50300
回帖時間:2015-08-02 09:35:15 4樓

圍護結構我們工地剛在施工,試塊是必須要留置的。我們現在按照每臺機械一天做一組試塊。承載力檢驗,數量為總數的0.5~1%但不少于3處,單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5~1%,但不應少于3根。取芯我們是問設計單位的,他說必須要做。
  • Mr.MO2015-08-02 09:53:48回復

    是按砂漿試模制作的嗎?規范上寫著漿液試塊和取芯兩種檢測二選一啊! 是按砂漿試模制作的嗎?規范上寫著漿液試塊和取芯兩種檢測二選一??!

597060921
回帖時間:2015-08-02 09:17:19 5樓

水泥攪拌樁是沒有專門的檢測技術規范吧,他在《建筑地基處理技術規范》里面分段有說明:水泥土攪拌樁承受豎向荷載的水泥土強度宜取90d齡期試塊的立方體抗壓強度平均值,承受水平荷載取28d齡期強度平均值。在《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》中又找不到對水泥土攪拌樁現場試塊的要求。

但是現場不檢查又不行。水泥攪拌樁我只接觸過一個工程,當時是按照每棵樁留置了一組試壓塊,一組三個,規格7.07×7.07×7.07cm ,標準養護試塊。這也只是僅供參考,要問依據我也找不到,這樣做是當時檢測中心建議以及建設單位要求,這也能全面反映整體施工質量。

  • Mr.MO2015-08-02 09:21:31回復

    這個我也知道,它好像不能采用標養的哦,型鋼水泥攪拌樁上有寫到是水下養護的,但在基坑支護設計中有提到現場鉆芯取樣不少于六幅,這樣就有點為難我了,已經采用鉆芯取樣了,我是否還是要留置試塊呢? 這個我也知道,它好像不能采用標養的哦,型鋼水泥攪拌樁上有寫到是水下養護的,但在基坑支護設計中有提到現場鉆芯取樣不少于六幅,這樣就有點為難我了,已經采用鉆芯取樣了,我是否還是要留置試塊呢?

  • 5970609212015-08-02 09:33:23回復

    是的,養護是水下養護。但當時我們送的的確是標準養護。鉆芯取樣是要有的,沒有全數鉆芯,是按照比例取得,記得是0.5%吧。 是的,養護是水下養護。但當時我們送的的確是標準養護。鉆芯取樣是要有的,沒有全數鉆芯,是按照比例取得,記得是0.5%吧。

  • 5970609212015-08-02 09:36:39回復

    當時是先留置的試塊并送檢檢測,然后再進行的鉆芯。針對鉆芯,也同樣找不到規范要求的具體要求。 當時是先留置的試塊并送檢檢測,然后再進行的鉆芯。針對鉆芯,也同樣找不到規范要求的具體要求。

其他類似問題

規范中提到水泥攪拌樁留置漿液試塊,也沒有提到試塊的尺寸,室內配置試塊留置是采用70.7m3的砂漿試模,但現場試塊留置它沒提到采用什么試模,在條紋解析中它有寫著一個取樣試件的東西,請問專家們能幫忙指點一下嗎?...閱讀全文

Mr.MO 2015-08-02 24454 5

請教各位專家,半路接手的一個工地,以前水泥攪拌樁試塊未留置,可以用什么方法來補救呢?...閱讀全文

豆豆830 2014-03-09 6483 7

三軸攪拌樁水泥試塊的無側限抗壓強度1.2MPA,圖紙上未標明試塊的強度等級是多少,那送檢委托單上的設計強度等級是否寫成1.2MPA?...閱讀全文

風林火山 2018-04-30 8693 2

請問各位大神,同條件600°和同條件拆模又是在哪個部位同時需要留置,塔吊和基礎筏板需要留置同條件拆模嗎?...閱讀全文

兩袖清風 2017-10-18 4381 6

灌注樁怎么留置試塊?...閱讀全文

奮斗 2023-11-07 408 1