清穎
發帖時間:2015-08-03 11:54:40 樓主

接地電阻測試記錄中測試部位是不是圖紙上有的都要全測還是抽測??

GB50300
回帖時間:2015-08-03 15:03:48 1樓

一般圖紙上都會說明的,電阻的大小一定要在設計允許值呢!

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-03 13:33:05 2樓

接地電阻測試記錄中測試部位是圖紙上有的都要全測
  • 清穎2015-08-03 13:38:14回復

    意思是圖紙中有接地引下線的部位全部都要測嗎? 意思是圖紙中有接地引下線的部位全部都要測嗎?

  • 云中飛鶴2015-08-03 13:43:03回復

    圖紙中有明設接地引下線的部位一般都要求留置測試接口的,因此都要測試,對于用結構鋼筋代替引下線的,按設計標識的測試點進行測試 圖紙中有明設接地引下線的部位一般都要求留置測試接口的,因此都要測試,對于用結構鋼筋代替引下線的,按設計標識的測試點進行測試