發帖時間:2014-03-09 08:16:09 樓主

請教各位專家,半路接手的一個工地,以前水泥攪拌樁試塊未留置,可以用什么方法來補救呢?

相信自己沒錯
回帖時間:2014-03-22 09:10:12 1樓

實體,樁芯取樣檢測,就是施工單位要花一筆錢。
雨中漫步
回帖時間:2014-03-21 10:26:19 2樓

可以和混凝土提供廠家聯系,他們哪里有試驗記錄和試壓塊的,或者與業主、監理、設計共同確定檢查方案
挪威的小鳥
回帖時間:2014-03-12 14:31:13 3樓

這個只能和當地的檢測中心來溝通了
Fox115
回帖時間:2014-03-10 16:31:31 4樓

補個圖 建筑基樁檢測技術規范JGJ106-2003
Fox115
回帖時間:2014-03-10 16:26:11 5樓

實體檢測,鉆芯取樣 檢測!
Parallel、
回帖時間:2014-03-10 08:31:08 6樓

還有個辦法找商品砼單位問問,他們一般都會有做好的試塊的。
  • 豆豆8302014-03-10 09:53:18回復

    這個不是用商品砼,是用水泥和泥土攪拌的,而且量非常大

  • Parallel、2014-03-10 10:05:45回復

    哦,抱歉剛才沒看清楚是水泥攪拌樁?,F(xiàn)在這個情況就比較討厭了,最好的解決辦法還是和當地檢測單位溝通好,該打點的打點,你懂的..

忘卻の思戀
回帖時間:2014-03-09 11:12:54 7樓

溝通一下檢測中心,重做吧。

其他類似問題

請教各位專家,半路接手的一個工地,以前水泥攪拌樁試塊未留置,可以用什么方法來補救呢? ...閱讀全文

豆豆830 2014-03-09 6435 7

規范中提到水泥攪拌樁留置漿液試塊,也沒有提到試塊的尺寸,室內配置試塊留置是采用70.7m的砂漿試模,但現場試塊留置它沒提到采用什么試模,在條紋解析中它有寫著一個取樣試件的東西,請問專家們能幫忙指點一下嗎? ...閱讀全文

Mr.MO 2015-08-02 24358 5

三軸攪拌樁水泥試塊的無側限抗壓強度1.2MPA,圖紙上未標明試塊的強度等級是多少,那送檢委托單上的設計強度等級是否寫成1.2MPA? ...閱讀全文

風林火山 2018-04-30 8644 2

鋼筋混凝土灌注樁試塊怎么留置,還需要留置同條件試塊嗎? ...閱讀全文

阿飛 2017-01-05 2336 5

請問灌注樁是按照臺班和方量留置試塊,還是每根樁都要一組試塊, 另外基礎底板 承臺這些,是否需要留置同條件試塊? ...閱讀全文

林~ 2018-04-29 3005 3