  1. 首先清楚檢驗批容量、最小抽樣數量、實際抽樣數量這三個的概念:
  2. 檢驗批容量:該批檢驗批的工程量,由數值+單位組成。
  3. 最小抽樣數量:首先遵循專業規范上面的條文款款規定,例如:5處、不小于10%等這樣的條款。若專業規范沒有規定,就需要查看GB50300-2013的表3.0.9算出最小抽樣數量。
  4. 實際抽樣數量:他的數值是等于最小抽樣數量的!若最小抽樣是5,那么實際抽樣數量也是5,例如:5/5。若最小抽樣是全,那么實際抽樣數量就按專業規范或者表3.0.9算出的最小抽樣數量為補充數據,例如:全/5.

  • 溫暖2015-07-28 15:06:45回復

    好的 我都按你們兩人說的改過來了!原始記錄太嚇人了!要寫那么多! 好的 我都按你們兩人說的改過來了!原始記錄太嚇人了!要寫那么多!

  • 溫暖2015-07-30 08:45:36回復

    今天又糾結了哦!看那個品茗新表格培訓視頻,那個老師為了避免寫太多原始記錄,沒說按3.0.9,把全數檢查都化解成很少,原始記錄體現全部檢查過就行了! 今天又糾結了哦!看那個品茗新表格培訓視頻,那個老師為了避免寫太多原始記錄,沒說按3.0.9,把全數檢查都化解成很少,原始記錄體現全部檢查過就行了!

  • 5970609212015-07-31 14:42:18回復

    哈哈,你太細心了,視頻僅供參考哈。 哈哈,你太細心了,視頻僅供參考哈。

GB50300
回帖時間:2015-07-28 14:35:38 2樓

示例只是給你參考,示例沒有依據的,管內穿線GB50303-2002中 電線、電纜穿管和線槽敷設規范中15.1.1到15.2.3沒有提到檢查數量,根據這一點只能參照3.0.9這條規范進行取值。
  • 溫暖2015-07-28 15:05:20回復

    謝謝你的解答!請問下抽取50處,有2處不合格,如何填寫,原始記錄咋寫?正常檢驗一次、二次抽樣判定又是咋回事? 謝謝你的解答!請問下抽取50處,有2處不合格,如何填寫,原始記錄咋寫?正常檢驗一次、二次抽樣判定又是咋回事?

  • GB503002015-07-28 16:02:19回復

    你的樣本容量為50,在抽樣中不合格數量在小于等于10個點以下算合格,在大于等于11個點判斷為不合格。如果是二次抽樣判定:不合格數量少于等于7代表合格,不合格數量大于等于11,代表不合格,你50的樣本容量,不合格兩個,沒有超過7個,恭喜該工序判定為合格! 你的樣本容量為50,在抽樣中不合格數量在小于等于10個點以下算合格,在大于等于11個點判斷為不合格。如果是二次抽樣判定:不合格數量少于等于7代表合格,不合格數量大于等于11,代表不合格,你50的樣本容量,不合格兩個,沒有超過7個,恭喜該工序判定為合格!

GB50300
回帖時間:2015-07-28 13:13:58 3樓

這個根據GB50300-2013-3.0.9Z中進行填寫,你這張表格式電氣工程的,在GB50303-2002中沒有規定多少測量一次,所以只能參照,3.0.9表格,
  • 溫暖2015-07-28 14:21:21回復

    如果檢驗批容量是1300,對應最小抽樣數量就是50,那原始記錄驗收部位是不是就要寫50處?這樣不是很累?首頁頂置的填寫范例好像不是這樣的?示例管內穿線200m,按3.0.9表是13處,示例卻是全/3處? 如果檢驗批容量是1300,對應最小抽樣數量就是50,那原始記錄驗收部位是不是就要寫50處?這樣不是很累?首頁頂置的填寫范例好像不是這樣的?示例管內穿線200m,按3.0.9表是13處,示例卻是全/3處?

  • 溫暖2015-07-28 14:32:40回復

    全/ □,□數據代表樣本總量,實際抽樣數量可根據工程驗收方式靈活填寫”這句話啥意思請大神指教!謝謝 全/ □,□數據代表樣本總量,實際抽樣數量可根據工程驗收方式靈活填寫”這句話啥意思請大神指教!謝謝

  • 溫暖2015-07-31 09:21:37回復

    我聽了論壇那個新表格培訓視頻,對于全/□,那個講解老師沒有用到表3.0.9,按這個表電氣的檢驗批原始記錄太多了!真是困惑! 我聽了論壇那個新表格培訓視頻,對于全/□,那個講解老師沒有用到表3.0.9,按這個表電氣的檢驗批原始記錄太多了!真是困惑!

其他類似問題

怎么廣東版的資料軟件里面的視頻教學咋沒有呀...閱讀全文

且愛且珍惜 2017-05-01 1666 1

水電安裝里面的接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄這里面的檢驗批容量怎么來確定的?希望知道的教教我,謝謝...閱讀全文

久憶 2016-02-25 9166 3

1、這是建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002上的一句原話:電氣動力和電氣照明安裝工程中分項工程及建筑物等電位聯結分項工程的檢驗批,其劃分的界區,應與建筑土建工程一致。 這句話啥意思,有沒有規范上規定高層的標準層可以三層一劃分的? 2、智能化的檢驗批劃分我查了10年和13年的規范,也沒有看到劃分原則,求教大神了!...閱讀全文

溫暖 2015-08-01 7118 2

關于剪力墻檢驗批容量是按間計算的,這個間到底是怎么計算的,是四面墻圍城的一個空間算一間么?那么相鄰的兩個房間要算兩間還是?中間共用的剪力墻算了兩次怎么解釋...閱讀全文