溫暖
發帖時間:2015-08-01 22:40:55 樓主

1、這是建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002上的一句原話:電氣動力和電氣照明安裝工程中分項工程及建筑物等電位聯結分項工程的檢驗批,其劃分的界區,應與建筑土建工程一致。

這句話啥意思,有沒有規范上規定高層的標準層可以三層一劃分的?

2、智能化的檢驗批劃分我查了10年和13年的規范,也沒有看到劃分原則,求教大神了!

597060921
回帖時間:2015-08-02 08:10:31 1樓

一、樓主可記得你在7月31日提出的問題“請問下B.0.7報審表勾選后還要寫詳細的附件名稱不?”有追問到“你可以給我看看一層一層劃分的規范嗎?”我正準備就這段說明給你。這段話你就理解成一層一個檢驗批。
二、智能化的檢驗批劃分是按照 單元、系統、回路 進行劃分。是找不到規范條文規定清清楚楚一條一條說明如何劃分的,這需要根據現場實際合理劃分方便管理。
例如:
1、綜合布線系統-纜線敷設:
①豎井布線按單元劃分?單元電氣豎井弱電綜合布線、2單元電氣豎井弱電綜合布線;
②地下室布線按單元并樓層劃分:1單元負1-負2層弱電綜合布線、2單元負1-負2層弱電綜合布線;
③標準層按單元可每三層劃分:1單元2-1層弱電綜合布線、2單元2-1層弱電綜合布線、1單元5-3層弱電綜合布線。
2、安全技術防范系統就按單元:1單元、2單元。
  • 溫暖2015-08-02 08:45:29回復

    記得,被我采納后就回復不了。我做的是精裝資料,我們是在土建的基礎上后來精裝修增加了幾個插座,增加了網絡插、電話插、電視插座!智能化我也是按3層一劃分,沒有分單元!看來這個三層一劃分被百度文庫誤導了! 記得,被我采納后就回復不了。我做的是精裝資料,我們是在土建的基礎上后來精裝修增加了幾個插座,增加了網絡插、電話插、電視插座!智能化我也是按3層一劃分,沒有分單元!看來這個三層一劃分被百度文庫誤導了!

  • 5970609212015-08-02 08:59:32回復

    百度文庫是大眾平臺,人人可上傳且多樣沒有追溯性。當樓主參考一份資料后自己要多思考是否適用,是否正確? 在做資料前期還是按規范要求向監理報審一份《檢驗批劃分方案》,這樣經過監理和建設方審批的也防止個人主觀性。你說呢? 百度文庫是大眾平臺,人人可上傳且多樣沒有追溯性。當樓主參考一份資料后自己要多思考是否適用,是否正確? 在做資料前期還是按規范要求向監理報審一份《檢驗批劃分方案》,這樣經過監理和建設方審批的也防止個人主觀性。你說呢?

  • 溫暖2015-08-02 11:21:06回復

    謝謝你的解答!我改過來算了!檢驗批劃分方案我沒有做,只是大致做了個劃分表格和依據! 謝謝你的解答!我改過來算了!檢驗批劃分方案我沒有做,只是大致做了個劃分表格和依據!

  • 5970609212015-08-02 11:42:08回復

    客氣了。劃分表格和依據是否得到了監理的認可? 客氣了。劃分表格和依據是否得到了監理的認可?

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-01 23:04:56 2樓

1、這是建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002上的一句原話:電氣動力和電氣照明安裝工程中分項工程及建筑物等電位聯結分項工程的檢驗批,其劃分的界區,應與建筑土建工程一致。

這句話啥意思,有沒有規范上規定高層的標準層可以三層一劃分的?

這句話的意思就是和你土建施工的流水段檢驗批是一致的,不允許幾層合在一起的-------你配管難道能空中去陪么?

2智能建筑的檢驗批劃分

一般是按系統按樓層或單元來劃分,和土建施工段也是一致的

其他類似問題

1、這是建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002上的一句原話:電氣動力和電氣照明安裝工程中分項工程及建筑物等電位聯結分項工程的檢驗批,其劃分的界區,應與建筑土建工程一致。 這句話啥意思,有沒有規范上規定高層的標準層可以三層一劃分的? 2、智能化的檢驗批劃分我查了10年和13年的規范,也沒有看到劃分原則,求教大神了!...閱讀全文

溫暖 2015-08-01 7117 2

工程中 公用防雷接地 建筑電氣中做了接地裝置檢驗批驗收和隱蔽驗收資料 建筑智能化中還要做接地裝置檢驗批驗收和隱蔽驗收資料嗎 兩者隱蔽資料內容是一樣的嗎?...閱讀全文

九華彡草根 2014-09-22 3084 1

建筑智能化部分如:接地隱蔽工程驗收記錄和系統實時性、可維護性、可靠性檢查記錄的表在智能建筑表那里找不到,可以如:節能工程目錄的對應的表嗎...閱讀全文

云想衣裳 2018-07-12 1474 1

電氣火災監控探測器、 防火門監控器、消防設備電源監控系統除了做材料報審資料,智能化分項具體用哪個檢驗批表格做...閱讀全文

實習資料 2019-11-12 1117 1

請問大神們,那個智能化的檢驗批(隱蔽階段)是不是做橋架、托盤、槽盒、和導管安裝,智能化的管子是PVC的,表格中怎么填...閱讀全文

不堅強@懦弱給 2015-06-28 3867 1