單說接地電阻測試記錄沒有辦法告訴你怎么填寫的。
有《電氣接地電阻測試記錄》、《防雷接地電阻測試記錄》、《電梯電氣裝置接地電阻記錄》,甚至在安全資料還有《塔吊軌道接地電阻測試記錄》、《接地電阻測試記錄表》。
還有是表格也不一樣,像我現在采用的地方表那很簡單,如果是專業表格那相對復雜點。
現在我就以建筑電氣分部中防雷及接地子分部中的《電氣接地電阻測試記錄》給你說說填寫方法:
在電氣中接地電阻測試至少有2處,
基地接地和
引下線接地,我在這里說下引下線接地:
測試點位置肯定是柱;
設計值來源與圖紙;
實測值是儀器實測數據。
如果實測值某一項大于4歐,例如4.05,那么該處電阻值就不合格。