管道上的金屬軟接要做嚴密性試驗嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2015-07-31 19:01:58 1樓

管道上的金屬軟接不需要單獨實驗,你也無法實驗,它是和管道系統一同打壓實驗的
暗渡陳倉
回帖時間:2015-07-24 14:18:30 2樓

肯定要做,按閥門配件對待
597060921
回帖時間:2015-07-24 09:10:44 3樓

樓主說的管道上面的金屬軟連接太過泛面。
我單說建筑,
比如說裝飾中接線盒;
比如用于電氣中電動機檢查接線;
比如消防火災自動報警系統中軟管連接時。
盡然樓主提到嚴密性試驗。我想是樓主正在做消防資料?
只需有管道強度嚴密性試驗記錄以及閥門強度和嚴密性試驗記錄。
金屬軟管連接無需單獨做嚴密試驗,它一般是和管道嚴密性試驗一起做了。
GB50300
回帖時間:2015-07-24 08:46:17 4樓

管道試驗不是單單針對軟管就要做試驗的,規范規范完成一個區段或者,一個檢驗批就要進行試壓,當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。軟管不用單獨做試壓。還有就是閥門不要忘記試驗:閥門安裝前,應作強度和嚴密性試驗。試驗應在每批(同牌號、同型號、同規格)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。